Page 1302 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼バランスタンクの容量 tumo 06/3/24(金) 8:20 ┗Re:バランスタンクの容量 hatomori 06/3/24(金) 10:43 ┗Re:バランスタンクの容量 tumo 06/3/24(金) 11:12 ┗Re:バランスタンクの容量 hatomori 06/3/24(金) 12:53 ┗Re:バランスタンクの容量 こばさん 06/3/25(土) 16:28 ┗Re:バランスタンクの容量 hatomori 06/3/25(土) 18:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : バランスタンクの容量 ■名前 : tumo ■日付 : 06/3/24(金) 8:20 -------------------------------------------------------------------------
| ただいま水泳プールのろ過システムを検討中なんですが、 バランスタンクを設置する計画となっております。 オーバーフローの返り管がつながり、またプール本体とも 連通させ、ろ過の吸込みをバランスタンクから吸い上げ、 ろ過後プールに送る方式にします。 ところで、そのバランスタンクの容量算定ってどうすればいいので しょう? ご存知の方、ご教示ください。 |
| hatomoriです。 水位制御用のバランスタンクにオーバーフロー管を接続して オーバーフローが還りますかね。 プールの施工は20数年前が最後ですので、最近のシステムを知らないが。 |
| hatomoriさん、さっそくのご回答ありがとうございます。 そうなんです。オーバーフローも還すんです。 地下階にプールを設置するものですから、バランスタンクで あり、還水槽でもあるんです。 容量はやはり経験値的な算定になるんですかねぇ? >hatomoriです。 >水位制御用のバランスタンクにオーバーフロー管を接続して >オーバーフローが還りますかね。 >プールの施工は20数年前が最後ですので、最近のシステムを知らないが。 |
| そのような配管系統なら一時的に大量のオーバーが還ることもないので、 ポンプの運転に支障がない程度の容量さえあればOKなんでしょうね。 |
| プールサイドのオーバーフロー溝内滞留水量 プールから機械室までのオーバーフロー管のサイズと延長長さ分の保有水量 以上が運転停止時タンクに戻ってくる量です、 この分をキープしなければなりません、でなければ停止時毎回排水となります 次に営業中に運転停止があるとして ピーク時遊泳者人数分、体積相当量、これを加算します 競泳プール、水面積4m2に1名、レジャープール、同1.5m2に1名、参考値 これらのトータル水量をキープできる容量が必要となります 大まかにすると、これがオーバーフロー回収槽容量となります |
| オーバーフロー回収槽ならそれで良いとおもうのですが、 今回はバランス水槽も兼ねているとのこと。 ポンプ停止時はプール水面と同一水面になるでしょうし、ポンプ運転時は プール水面から20cm(根拠なし)程度さがったところでバランスすると 思うのです。(だからオーバーなど還したくても還らない状況になっている) 競泳用のプールなどは、150φ〜200Φのオーバーフロー管が満水で 恐ろしい程還ってきますが。今回は違うような気がします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━