Page 1307 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼合併浄化槽概要書(特定行政庁用) 必死に探してます! 06/3/27(月) 22:02 ┣Re:合併浄化槽概要書(特定行政庁用) hatomori 06/3/29(水) 6:23 ┣Re:合併浄化槽概要書(特定行政庁用) そこらへんの水道屋 06/3/29(水) 11:10 ┗Re:合併浄化槽概要書(特定行政庁用) 必死に探してます! 06/3/29(水) 22:01 ┗Re:合併浄化槽概要書(特定行政庁用) masa 06/3/29(水) 23:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 合併浄化槽概要書(特定行政庁用) ■名前 : 必死に探してます! ■日付 : 06/3/27(月) 22:02 -------------------------------------------------------------------------
| 千葉県に確認申請を出す際に『合併浄化槽概要書』を提出しないと申請受付出来ないと、言われてしまいました。当方他県の事務所で、今回浄化槽自体初めての申請となり、施工業者もまだ、決定していません。『概要書』探していますが、設備屋さんが、持っているとのことですが、施工業者さんが決まっていない段階で、どこで手に入れることが出来るでしょうか?教えていただけると助かります。 |
| 同県、近県の方からのレスを期待していましたが、ないようなので。 施工業者?より図面を書いたメーカーに頼みましょう。 実際の工事は衛生業者が施工するかもしれませんが、未定の段階では 浄化槽メーカーの名前で申請するのが普通ではないかなと思います。 |
| メーカーで頂きましょう。ネットでも引き出せますよ^^ フジクリーン工業 日立など |
| 貴重なご意見ありがとうございます。千葉県特有なのでしょうか? 『合併浄化槽概要書(特定行政庁用)』というA3版で6・7枚の 複写タイプで綴っている用紙らしいのです。 認定書を添付した際、「概要書が必要です。」と言われてしまいました。 引き続き、情報集めますので、ご協力よろしくお願いいたします。 |
| 大手メーカーなら千葉県申請用といえば、大臣評定シートと一緒に用意してくれます。 様式自体は、特定行政庁の浄化槽担当課に行けばもらえます。 確認申請提出前の事前相談で説明されませんでしたか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━