Page 1313 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼令8区画の店舗の電源供給について Dustbox 06/4/6(木) 15:35 ┣Re:令8区画の店舗の電源供給について hatomori 06/4/6(木) 22:06 ┗Re:令8区画の店舗の電源供給について どんちゃん 06/4/6(木) 22:50 ┗Re:令8区画の店舗の電源供給について Dustbox 06/4/7(金) 9:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 令8区画の店舗の電源供給について ■名前 : Dustbox ■日付 : 06/4/6(木) 15:35 -------------------------------------------------------------------------
| みなさん、はじめまして、令8区画の店舗の電源供給について教えて下さい。 1階がマンション共用エントランスと令8区画の店舗、2階から住戸のこれからの設計マンションがあります。 建物の電灯引込幹線を敷地の電力引込方向から考慮して1階管理人室の引込開閉器盤へ引き込んで、その幹線から分岐して令8区画の店舗に電源供給することを考えてます。すると、どこかで令8区画への配管の貫通がでてきます。 法令では、”令8区画の配管貫通は原則的には認められず、例外として給排水管に限る”とあります。 たとえば、地中埋設配管で区画内に配管すれば、それは貫通ではないので認められるのか。 一度外部に出て、令8区画の外壁から配管すれば貫通ではないと認められるのか。 しかし、どこから配管しても元をたどればマンション区画につながっているので認められないのか。 理解できません。 それと、令8区画の店舗は入居者がきまっていないため、消防検査をうけるのに、区画面積からしても非常警報と非常照明を設置するのですが、その電源供給は入居者がきまるまで共用電灯盤から供給したいのですが、その配管も認められない? とんちんかんな質問ですが、よろしくお願いいたします。 |
| >たとえば、地中埋設配管で区画内に配管すれば、それは貫通ではないので認められるのか。 OKでしょう。 >一度外部に出て、令8区画の外壁から配管すれば貫通ではないと認められるのか。 令8区画の外壁って? よくわかりません。「 >しかし、どこから配管しても元をたどればマンション区画につながっているので認められないのか。 令8区画を貫通しないルートはどこかあるでしょう。なければ建築プランを変更 する必要がある。 |
| >たとえば、地中埋設配管で区画内に配管すれば、それは貫通ではないので認められるのか。 埋設はOKです。 >一度外部に出て、令8区画の外壁から配管すれば貫通ではないと認められるのか。 みっともない配管でOKなら問題ないですね。 >それと、令8区画の店舗は入居者がきまっていないため、消防検査をうけるのに、区画面積からしても非常警報と非常照明を設置するのですが、その電源供給は入居者がきまるまで共用電灯盤から供給したいのですが、その配管も認められない? 認められないでしょう。 >とんちんかんな質問ですが、よろしくお願いいたします。 所轄に相談しましょう。親切な消防署なら教えてくれますよ。 |
| hatomori さん、どんちゃん さん お返事ありがとうございます。 >>たとえば、地中埋設配管で区画内に配管すれば、それは貫通ではないので認められるのか。 >OKでしょう。 >埋設はOKです。 >>一度外部に出て、令8区画の外壁から配管すれば貫通ではないと認められるのか。 >みっともない配管でOKなら問題ないですね。 >>しかし、どこから配管しても元をたどればマンション区画につながっているので認められないのか。 >令8区画を貫通しないルートはどこかあるでしょう。なければ建築プランを変更 する必要がある。 わかりました。ありがとうございます。 私は貫通という意味を理解できていないようです。 >>それと、令8区画の店舗は入居者がきまっていないため、消防検査をうけるのに、区画面積からしても非常警報と非常照明を設置するのですが、その電源供給は入居者がきまるまで共用電灯盤から供給したいのですが、その配管も認められない? >認められないでしょう。 そうですかぁ。 >>とんちんかんな質問ですが、よろしくお願いいたします。 >所轄に相談しましょう。親切な消防署なら教えてくれますよ。 所轄の消防には相談しました。・・・が。親切ではありませんでした。 ”消防設備士の資格をもたないあなたに、消防設備とはなにかと、基礎から教えているヒマはない” といわれました。 資格のないわたしも悪いのですが、基礎から教えてもらう必要はないのに、そんな言い方って。 とにかく、その問題の解決に努力しましたが、無力でした。 もう一度、乗り込んでやります。 hatomori さん、どんちゃん さん ありがとうございました。 PS、管理人様、返信用メールアドレス間違えてました、訂正しました。 すいません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━