Page 1318 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼開口率について とし 06/4/18(火) 18:52 ┣Re:開口率について TOP 06/4/18(火) 19:08 ┣Re:開口率について hatomori 06/4/18(火) 20:43 ┗Re:開口率について とし 06/4/20(木) 10:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 開口率について ■名前 : とし ■日付 : 06/4/18(火) 18:52 -------------------------------------------------------------------------
| 建築設備の世界に入って間もないのですが、教えていただけるでしょうか 開口率35%とありました。これは開口面積を単純に1.35倍してあげればああのでしょうか?別の言い方をすれば風量を1.35倍するのでしょうか? 開口率35%の意味と数式がイマイチはっきり理解していません。 申し訳ありません。教えてください。 |
| ここどうですか? http://www.hyogokiko.co.jp/wvy_data.html TOP |
| 勘違いされています。 開口率35%とは、例えばガラリ面積が1m2でも、有効なのは0.35m2 ですよ、とゆうことです。 |
| >建築設備の世界に入って間もないのですが、教えていただけるでしょうか >開口率35%とありました。これは開口面積を単純に1.35倍してあげればああのでしょうか?別の言い方をすれば風量を1.35倍するのでしょうか? >開口率35%の意味と数式がイマイチはっきり理解していません。 >申し訳ありません。教えてください。 ご親切な書き込みに感謝します。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━