Page 1321 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水利用の潅水ポンプの選定について かず 06/4/10(月) 20:52 ┣Re:雨水利用の潅水ポンプの選定について hatomori 06/4/10(月) 22:25 ┃ ┗Re:雨水利用の潅水ポンプの選定について かず 06/4/11(火) 8:40 ┗Re:雨水利用の潅水ポンプの選定について (・Ω・) 06/4/20(木) 13:49 ┗Re:雨水利用の潅水ポンプの選定について かず 06/4/21(金) 19:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水利用の潅水ポンプの選定について ■名前 : かず ■日付 : 06/4/10(月) 20:52 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 現在、雨水を植栽用水にする設計を行っているのですが、 ポンプの吐出量をどれくらいにすればいいのかわかりません。 色々な資料を見ましたが見当たりません。 ご教授いただきたいです。 ○植栽の面積118平米 ○雨水利用のシステムとしては雨水貯留層に電極をつっこんで ポンプをタイマー制御する予定です ○雨水貯留層の容量は10立方米 |
| ポンプの水量=植栽散水量ですよね。 散水の方法、散水量はわかりませんが 単純に1m2あたり5mmまくとすれば118x5/1000=590L これを20minでまくのであれば590/20=29.5L/min このように 条件をきめれば計算できるのではないですか。 |
| レスありがとうございます。 おっしゃるように条件を決め、吐出量を決めたいと思います。 |
| >はじめまして。 >現在、雨水を植栽用水にする設計を行っているのですが、 >ポンプの吐出量をどれくらいにすればいいのかわかりません。 >色々な資料を見ましたが見当たりません。 >ご教授いただきたいです。 >○植栽の面積118平米 >○雨水利用のシステムとしては雨水貯留層に電極をつっこんで > ポンプをタイマー制御する予定です >○雨水貯留層の容量は10立方米 先人のレスにあるように計算をすることが「王道」ですが、水撒き用途ならば大体で決めてしまうことも多いと思います。 お風呂のくみ上げ用の水中ポンプなら話は別ですが、250Wぐらいの設備用のポンプを想定しているのならば、50〜100リットル/分ぐらいの吐き出し量があると思います。 滴下浸透式、噴水式、どちらであっても量的には過大だと思います。 つまり大きめのポンプを使うのですから、表土が流れてしまわない程度に水量をバルブで押さえる必要があるのです。 瞬時水量もそうですが総水量もそうです。 118平米(約36坪)の植栽に毎日5トンの水は必要ないと考えます。 (もちろんその植物の必要水量を確認すべきですが。) |
| こういうのって経験から決めることもできるんですね。 丁寧に答えていただきありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━