Page 1385 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼衛生通気管の防火区画貫通について TYS 06/7/7(金) 11:19 ┣Re:衛生通気管の防火区画貫通について こてつ 06/7/7(金) 13:24 ┃ ┗Re:衛生通気管の防火区画貫通について TYS 06/7/7(金) 14:06 ┗Re:衛生通気管の防火区画貫通について hatomori 06/7/7(金) 16:53 ┗Re:衛生通気管の防火区画貫通について TYS 06/7/7(金) 17:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 衛生通気管の防火区画貫通について ■名前 : TYS ■日付 : 06/7/7(金) 11:19 -------------------------------------------------------------------------
| 今日は、ちょっと気になる事が有りましたので投稿させて頂きます 外壁防火区画(マンション共用廊下面の外壁)貫通部の衛生通気管にはFDを 取り付ける必要が有るのでしょうか? 請け負った設備業者がFDを付けないとまずいのでは、と言っております すでに確認申請も降りていますし、当地域で今迄同じ様な物件で 取付けた事も無いし又建築指導課より指摘された事も有りません 指導課に聞いてみればいいのでしょうが今迄の件が有るので聞くのもなにかと?? 私しが調べた限りでは通気管にFDを付ける様な記載は無い様ですが? 皆様方はどの様にされているのでしょうか? 取付ける物でしたらどの様な条文、理由があるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教示お願いします ちなみに管材は耐火二層管100φで伸頂通気管です 以上宜しくお願いします |
| 建築基準法施行令第112条16を参照下さい。 「換気、暖房又は冷房の設備の風道が〜」とあります。 衛生の通気配管は対象外です。 |
| >建築基準法施行令第112条16を参照下さい。 > >「換気、暖房又は冷房の設備の風道が〜」とあります。 >衛生の通気配管は対象外です。 こてつさん早々とレス有り難うございました 施行令第112条16を確認しました 納得いたしました有り難うございます |
| >今日は、ちょっと気になる事が有りましたので投稿させて頂きます >外壁防火区画(マンション共用廊下面の外壁)貫通部の衛生通気管にはFDを >取り付ける必要が有るのでしょうか? わたしも外壁防火区画の言葉がちょっと気になるので、教えてください。 外壁防火区画とは、スパンドレル区画の壁を言っておられるのでしょうか。 通気管ではなしに、ダクトであれば、FDが必要な場所ですか。 (ダクトでも外壁面にFDが必要といえば、延焼にかかるかスパンドレル部か 避難階段から2m未満 程度しか思い浮かばないのですが。) |
| >>わたしも外壁防火区画の言葉がちょっと気になるので、教えてください。 >外壁防火区画とは、スパンドレル区画の壁を言っておられるのでしょうか。 >通気管ではなしに、ダクトであれば、FDが必要な場所ですか。 > >(ダクトでも外壁面にFDが必要といえば、延焼にかかるかスパンドレル部か >避難階段から2m未満 程度しか思い浮かばないのですが。) ダクトで有ればFDが必要な場所です 正式には防火設備に該当する部分です |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━