Page 1390 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙区画につて 雪国生まれ 06/7/13(木) 20:35 ┣Re:排煙区画につて ミロス 06/7/14(金) 0:51 ┣Re:排煙区画につて hatomori 06/7/14(金) 6:08 ┗Re:排煙区画につて 雪国生まれ 06/7/14(金) 20:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙区画につて ■名前 : 雪国生まれ ■日付 : 06/7/13(木) 20:35 -------------------------------------------------------------------------
| 事情があり、200平米ほどの部屋に機械排煙を設置する際にA系統、B系統の(A,B別々の排煙機)の二つの排煙口(A、Bとも排煙口の大きさは同じ)の設置を検討しております。二つの排煙口の同時解放と、排煙機の同期さえ取れれば問題はないでしょうか?色々と調べましたが、同じような事例がなく自信がありません。皆様の知識をお貸しください。 |
| 法的な解釈をもとめるときは、 かならず窓口である行政に質問しましょう ともかく、管轄の指導課に聞くこと・・・と思いますが・・・ |
| 同一の防煙区画(一つの部屋)に排煙口を2個設け、排煙機は別々のものを 設置するのは、NGです。 建築設備設計・施工上の運用指針に図解で載っています。 |
| ありがとうございました。参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━