Page 1393 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ホットヨガについて モリゾー 06/7/3(月) 19:45 ┗Re:ホットヨガについて k_n 06/7/14(金) 15:23 ┗Re:ホットヨガについて モリゾー 06/7/15(土) 9:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ホットヨガについて ■名前 : モリゾー ■日付 : 06/7/3(月) 19:45 -------------------------------------------------------------------------
| ホットヨガの暖房設備について教えてください。 ホットヨガの暖房器具は、どのようなものを使うのでしょうか。 室温を40℃近くまで上昇させるため、FF式のファンヒーターでは安全装置が働いて停止してしまう可能性が高いと思います。 たずさわった方がお見えになりましたら、どのようなタイプの、どんな燃料のものを使用されたのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
| 私もちょうど設計中ですが、熱源を無圧式温水ヒーターとして空調機で暖房するようにしています。 加湿器は気化式を機内に組み込みで、換気はヨガスタジオ側に耐湿ロスナイを設けていますが、こちらも空調機に組み込んでもいいと思います。 |
| ありがとうございました。 今回の件、一応解決しましたのでご報告いたします。 施主側から、現在他の店舗でガスファンヒーターを複数台使用しているとのこと。ただ、温度設定が自動制御では26℃までしかできないため、高温連続使用にしていて、高温安全装置が作動したらリセットしているとのことでした。 締め切った部屋で長時間連続運転をすることから、いくらCO安全装置がついているからとはいえ、せいぜい法定換気量しかない空間での使用は安全とは言い切れないため、FF式のガスファンヒーターを使用することとなりました。 湿度に関しては、別に加湿器を使用するとのことでした。 設備が安いからといって、ガスもしくは灯油ファンヒーターを安易に使用しているところが多いかもしれませんが、通常以外の使用方法ではないので、安全かどうか考慮の必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━