Page 1395 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調が天井レターン方式の場合の排煙 zukacchi 06/7/14(金) 9:02 ┣Re:空調が天井レターン方式の場合の排煙 masa 06/7/14(金) 9:25 ┃ ┗Re:空調が天井レターン方式の場合の排煙 zukacchi 06/7/15(土) 18:49 ┗Re:空調が天井レターン方式の場合の排煙 なくら 06/7/16(日) 17:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調が天井レターン方式の場合の排煙 ■名前 : zukacchi ■日付 : 06/7/14(金) 9:02 -------------------------------------------------------------------------
| 事務所ビルの改修工事を計画をしております。 空調と排煙のシステムについて、ふと疑問に思ったのですが、 空調が天井レターンチャンバー方式の場合、 排煙設備も天井内チャンバー方式(吸込口+SMD) とする必要がありますか。 空調設備はあまり得意ではありませんので みなさまのご指導よろしくお願いいたします。 |
| 排煙口は天井面で問題ありません。 |
| >排煙口は天井面で問題ありません。 ご回答ありがとうございます。 書き込みが少ないので、 排煙設備では 当たり前のことの様ですね。 排煙勉強しま〜す。 |
| zukacchiさんがどのような疑問をお持ちなのかが、私はいまひとつ 分かりません。 >排煙設備も天井内チャンバー方式(吸込口+SMD) >とする必要がありますか。 それ以外の検討されている方法を教えていただけませんでしょうか。 私も同様な工事経験があります。 それは、zukacchiさんが考えている方式で横引きメイン角ダクトから スパイラルダクトで分岐しSMDを取付けました。 その時の吸込み口は照明器具のスリットです。 スパイラルダクトで延長したのは、設計図(所轄の意見)と思われます。 その理由は、できる限り均一に排煙できるようにするためと思われます。 また天井レターン方式の排煙の場合の注意点として、不規則な小部屋に対する 天井開口面積が照明だけでは不足する場合もありうると思います。 参考になればと思い、投稿させていただきました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━