Page 141 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クロスコネクション? 未熟者 03/5/12(月) 17:51 ┗Re:クロスコネクション? 眠眠マン 03/5/12(月) 19:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クロスコネクション? ■名前 : 未熟者 ■日付 : 03/5/12(月) 17:51 -------------------------------------------------------------------------
| 空調用の給水(ボイラー用等)と一般の居室用の給水の受水槽は一緒でよろしいのでしょうか。 |
| >空調用の給水(ボイラー用等)と一般の居室用の給水の受水槽は一緒でよろしいのでしょうか。 別に良いのではないでしょうか・・・ 空調系と一般給水系との縁が切れていれば・・・。 1.空調専用の補給水タンクを設けそこへ一般給水系の水をボールタップで供給という形で 縁を切る 2.減圧式逆流防止器(フローセーバー)等で縁を切る 上記のような処置を行えば受水槽は同じでも良いと考えます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━