Page 1422 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水ポンプ並列運転時のバルブ、チャッキ弁の配置 鹿島の設備屋 06/8/28(月) 17:07 ┣Re:排水ポンプ並列運転時のバルブ、チャッキ弁の配置 北品川@やっと帰れる 06/8/28(月) 17:53 ┃ ┗Re:排水ポンプ並列運転時のバルブ、チャッキ弁の配置 鹿島の設備屋 06/8/30(水) 17:58 ┗Re:排水ポンプ並列運転時のバルブ、チャッキ弁の配置 ヒント300 06/8/31(木) 20:15 ┗Re:排水ポンプ並列運転時のバルブ、チャッキ弁の配置 鹿島の設備屋 06/9/4(月) 13:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水ポンプ並列運転時のバルブ、チャッキ弁の配置 ■名前 : 鹿島の設備屋 ■日付 : 06/8/28(月) 17:07 -------------------------------------------------------------------------
| 排水ポンプを1台単独運転から予備機を1台置いて、2台並列に設置しようと思ってます。その場合のバルブとチャッキ弁の配置について、どちらをポンプ側におくべきなのでしょうか? いろいろポンプを並列に設置してある現場を見てみると、チャッキ弁が下についていたり、バルブが下についていたりするように思えます。 どちらをポンプ側にするべきなのでしょうか?教えていただきたく。よろしくお願いいたします。 |
| チャッキをポンプ側(下側)にして組み付けます こうするとチャッキトラブルのときに水抜かなくていいです これが普通だと認識しています。 |
| 早々のお返事ありがとうございます。 やはりそうですか。本などはチャッキ弁がしたについて書かれていたんですよね。 大変にためになりました。 |
| 汚物槽と処理場が離れている場合の汚物槽用の汚物ポンプ付属の弁については、万一のときにも汚物槽に入らなくても弁のメンテが可能な位置に弁を設置しました。 またcvは汚物ポンプ用の場合は雑介物が通過することがあるので、それらがスムースに流れるようメンテナンスフリーに近いタイプを選択しました。 |
| ご助言ありがとうございました。参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━