Page 1424 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却水ポンプ室の所要換気量 東京設備開発 06/9/6(水) 12:05 ┗Re:冷却水ポンプ室の所要換気量 hatomori 06/9/6(水) 16:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却水ポンプ室の所要換気量 ■名前 : 東京設備開発 ■日付 : 06/9/6(水) 12:05 -------------------------------------------------------------------------
| 竣工後の物件で、冷却水ポンプ室の室温が上がり過ぎて困っているというクレームがありました。(45℃位) ポンプ室等の必要換気量はどのように算出するのが正解なのでしょうか。 ポンプ出力に860及び需要率(0.6位)を掛けて0.29及び温度差で割れば良いのでしょうか? 教えて下さい。 |
| 電動機のみが室内にある場合 (ポンプのように駆動された流体が室外にでてゆく時) 発生熱量=〔電動機出力x(1-電動機効率)〕x負荷率x860/電動機効率 所要換気風量=発生熱量/〔0.29x(内外温度差)〕 860の数値を使っておられるので旧単位の計算式です。 最近は外気温度が高いので 許容室内温度を40℃ぐらいにしないと、計算ができないようになっています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━