Page 1431 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプアップ排水管の口径 排水マニア 06/9/6(水) 16:49 ┣Re:ポンプアップ排水管の口径 どんちゃん 06/9/7(木) 12:21 ┗ヒント、「茶本」。 ヽ(・∀・)/ 06/9/12(火) 12:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプアップ排水管の口径 ■名前 : 排水マニア ■日付 : 06/9/6(水) 16:49 -------------------------------------------------------------------------
| 汚水・雑排水のポンプアップ排水管の口径選定は、 ポンプの吐出口径と同サイズとしていました。 2台合流後は1サイズ口径UPで設計していましたが、 口径選定基準で文献に載っているものがありましたら、 教えて下さい。 宜しくお願いします。 |
| あなたの周囲に上司や先輩はいませんか? いるのなら、ネットでこういう質問をしようと思いますと話をしてみて下さい。 私の後輩なら○○○○ります。 配管サイズはどうやって求めますか? ポンプの揚程はどうやって求めますか? 一番基本のことなんですけど。 |
| >汚水・雑排水のポンプアップ排水管の口径選定は、 >ポンプの吐出口径と同サイズとしていました。 >2台合流後は1サイズ口径UPで設計していましたが、 >口径選定基準で文献に載っているものがありましたら、 >教えて下さい。 > 放置プレイは感心しません。 せっかくの先輩の暖かいそしてたくましい助言があったのです。 自分でよく咀嚼して、自分なりの回答(お礼)をしましょうよ。 先人のレスが意味不明で立ち止まったきりなら、ヒントを差し上げます。 配管径を決めるのは「流速」がまず第一ですが、汚水・雑排水の場合は異物の大きさも関係します。 そして無闇に大きな径を採用できないということも理解してください。 費用だけの問題ではありません。 ポンプの一回当たりの運転でその配管の中を汚水がどれだけ進むか、逆にいうとどれだけ滞留するかというのも考慮しなければなりません。 ま、がんばってください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━