 ■題名 : 共同住宅特例物件の消火設備について
 ■名前 : 心配性
 ■日付 : 06/9/14(木) 22:36
 -------------------------------------------------------------------------
   二方向非難・開放型(内装制限有)、地上14階の共同住宅で延床面積が4960�uなのですが、1・2階は消火設備無し、3〜10階(30mまで)に連結送水管のみを設置、11〜14階(31m以上)に連送+SPの代替設備を設置と指示されているのですが、延べ床面積が2100�u以上の建物の場合、30m以下の階に屋内消火栓設備は必要無いのでしょうか。申し訳ございませんが、教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅特例物件の消火設備について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/9/15(金) 6:21  -------------------------------------------------------------------------
   特例の意味判りますか?

建築基準法より厳しい区画処理により
他の住宅への延焼がすくなく、煙にまかれることなく
安全に避難できる建物と判断されたから・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅特例物件の消火設備について  ■名前 : 心配性  ■日付 : 06/9/15(金) 19:30  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
まだ経験も浅く知識も少なく、周囲の人達に質問してもわからずじまいで…
本やネットでも調べてみたのですが、屋内消火栓がスプリンクラー設備と自火報の設置により不要となり、特例の条件をクリアすることによりスプリンクラー代替設備を11階以上の階に設置になるという考えでよろしいのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、私にとってはまだ難しい問題で…
お手数ですが、具体的に教えて頂けると有難いのですが…
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅特例物件の消火設備について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/9/15(金) 23:11  -------------------------------------------------------------------------
   220号特例で二方向避難開放型であれば
共同住宅用自火報、連結送水管、非常コンセント、消火器、避難ハッチ、
でスプリンクラー代替は必要ないですよ。
無窓階は非開放部分に誘導灯を指導されるケースもあります。
東京消防庁の独自基準は知りませんので悪しからず。

免除となるのが自火報、非常放送、屋内消火栓、スプリンクラー、
消防機関へ通報する火災報知設備ですね。

新日本法規発行の建築消防アドバイスと建築申請メモの2冊は
持ってた方が良いですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅特例物件の消火設備について  ■名前 : 心配性  ■日付 : 06/9/16(土) 8:06  -------------------------------------------------------------------------
   とても親切で解りやすく説明して頂き本当に有難うございます!
「くだらない質問を!」と、怒られるかと思っていたので感動しました。
心配の種が一つなくなって、これでまた気持ち良く仕事が出来ます。
どんちゃん様、言葉でしかお礼できませんが、感謝してます。
有難うございました。