Page 1442 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンション排水管の横方向の貫通 裕次郎 06/9/19(火) 14:34 ┣Re:マンション排水管の横方向の貫通 みっちゃん 06/9/19(火) 15:00 ┗Re:マンション排水管の横方向の貫通 2軍の工事屋 06/9/21(木) 13:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンション排水管の横方向の貫通 ■名前 : 裕次郎 ■日付 : 06/9/19(火) 14:34 -------------------------------------------------------------------------
| マンション(賃貸)で、床ころがしで、隣の住宅の排水と一緒に排水しても良いものか? 隣の住戸とは区画貫通になるし、洗濯パンの排水も有るので、やめた方が良いですかね。 給水・ガスは、横方向の貫通したこと有るけど、排水は経験がないので情報を下さい。 法的にできない!?なんて事もあったかな? お願いします。 |
| いまひとつ、おっしゃる意味が解りにくいのですが二個一の住宅で共通シャフト竪排水管共通は良くやりますよね。 横方向貫通の問題は賃貸の場合には防火区画の問題だけだと思いますが、竪シャフトを一つ減らせるならば借室面積が増える分客先も喜ぶのではないかと思いますが? 唯、雑・汚混合は過去の経験から騒音の点で苦情が多いようです。 それも安い賃貸なら関係ないですけど。 基本的には防火区画と、施工費と借室面積のバランスと思いますが? |
| 基本的には不可なのかもしれませんね。 分譲マンションであれば、各デベロッパー仕様施工のもと不可だと思います。 考え方として住戸にある設備は付属品も含め(共用として扱う排水竪管は例外)その住戸の物で、階下や直上階についてはスラブ to スラブで区画する考え方があります。 ですからその住戸に他住戸の配管やケーブルは存在しないと思います。 今回は賃貸ということもあり、判断が難しいところですが、定例の会議等があれば、その場で確認されるのが宜しいかも知れませんね。 ただ、心配に思われるのが、工事完了しユーザーが入居後に排水の漏水事故が起きた際、その住戸のみならず、隣接する住戸にも生活上、支障をきたすのではないでしょうか? 2軍工事屋は配管長が長くなっても後々のことを考慮し、各々の住戸内での施工がベター思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━