Page 1465 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排気フードの消火設備は法律で決められているのでしょうか? オサムちゃん 06/10/15(日) 16:09 ┗Re:排気フードの消火設備は法律で決められているのでしょうか? masa 06/10/15(日) 16:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排気フードの消火設備は法律で決められているのでしょうか? ■名前 : オサムちゃん ■日付 : 06/10/15(日) 16:09 -------------------------------------------------------------------------
| 給食施設の設計において、20台ガスレンジのフードにはフード消火は法律で決まっているのでしょうか? 所轄消防の指導で取付ると聞いたことがあります。 防火目的の任意設置なのでしょうか? 明快な回答をお願い致します。 |
| 該当地域の火災予防条例で規定されていれば必要です。 なお350KW以上の大量の火気使用場所は消防法により水噴霧等の消火設備の設置が義務付けられています。(通常はスプリンクラー設備+フード消火+ダクト消火により設置免除とします) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━