 ■題名 : 省エネ法改正による省エネ計算について
 ■名前 : りょうちん
 ■日付 : 06/10/17(火) 9:21
 -------------------------------------------------------------------------
   教えてください。
4月1日に省エネ法が改正され、大規模修繕工事を行う際も
省エネ計算を出すことが義務づけられたようですが、
どの様に計算を行うかをご存知であれば教えてください。

詳しく説明しますと、今度空調のリニューアル工事を計画している
のですが28年前に新築された建物なので、当時はPAL計算して
ないと思われるのです。
省エネ法改正により、空調の大規模修繕をする際はCEC/ACの
計算をしなくてはならないのですが、当時のPAL計算が無い為、
結局の所PAL計算も必要になるのでしょうか・

それとも修繕工事用のCEC計算法などがあるのでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省エネ法改正による省エネ計算について  ■名前 : masa  ■日付 : 06/10/17(火) 10:51  -------------------------------------------------------------------------
   PALを計算しないと、CEC/ACが計算できないので、計算する必要があります。
なお延べ面積5,000�u未満の場合はポイント法で提出する事も可能です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:省エネ法改正による省エネ計算について  ■名前 : りょうちん  ■日付 : 06/10/17(火) 12:47  -------------------------------------------------------------------------
   >PALを計算しないと、CEC/ACが計算できないので、計算する必要があります。
>なお延べ面積5,000�u未満の場合はポイント法で提出する事も可能です。

masa さんお返事ありがとうございました。
計画中の建物は5,000�u以上なので、やっぱりPAL計算は必要になるんですね。