Page     147
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排気ダクト断熱について  Kishi 03/5/14(水) 14:51
   ┗Re:排気ダクト断熱について  KAN 03/5/15(木) 12:39
      ┗Re:排気ダクト断熱について  kishi 03/5/15(木) 19:23

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排気ダクト断熱について
 ■名前 : Kishi
 ■日付 : 03/5/14(水) 14:51
 -------------------------------------------------------------------------
   火災予防条例でレンジフードダクトと可燃物との距離は10�p以上離せば被覆が
不要と有りますが、軽鉄間仕切りで施工すれば断熱は不要でしょうか?又、その他の
要因で(結露等)断熱は必要でしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクト断熱について  ■名前 : KAN  ■日付 : 03/5/15(木) 12:39  -------------------------------------------------------------------------
   軽鉄での施工でも仕上材からの距離が不足すれば仕上材も不燃でなくてはだめですよ。一般に使用するプラスターボードは不燃ではありません。不燃のもありますが・・・。また、外壁の部分で建築が断熱すると思うのでその部分での離隔も必要です。他に電線等の可燃物との離隔も必要ですので実際は被覆しています。条例での被覆が必要なくても外壁から*mは結露防止の断熱は必要ですね。ダクトや通気管の結露って本当に出ますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクト断熱について  ■名前 : kishi  ■日付 : 03/5/15(木) 19:23  -------------------------------------------------------------------------
   やはり断熱は必要ですね。
分かりやすい回答ありがとうございました。m(_ _)m
とても参考になりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 147





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━