Page 1471 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ナツメ球とLEDのランニングコスト 表示灯 06/10/18(水) 23:48 ┣Re:ナツメ球とLEDのランニングコスト 北品川庄司 06/10/19(木) 11:53 ┣Re:ナツメ球とLEDのランニングコスト noa 06/10/19(木) 12:33 ┗Re:ナツメ球とLEDのランニングコスト どんちゃん 06/10/19(木) 21:56 ┣Re:ナツメ球とLEDのランニングコスト 表示灯 06/10/19(木) 22:30 ┃ ┗Re:ナツメ球とLEDのランニングコスト どんちゃん 06/10/20(金) 6:04 ┗Re:ナツメ球とLEDのランニングコスト 表示灯 06/10/19(木) 22:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ナツメ球とLEDのランニングコスト ■名前 : 表示灯 ■日付 : 06/10/18(水) 23:48 -------------------------------------------------------------------------
| 消防点検を行っているのですが、表示灯をナツメ球からLEDに替えるよう 上司から客先に「寿命やランニングコストが安く済む」と提案しろと言われ、 客先に切れたネツメ球をLEDに交換させて頂きたいと伝えると、 イニシャルコスト・ランニングコストの試算をしろと言われました。 電球は、支給品で、実際に購入していないのでメーカーにも問い合わせが 出来ず、困ってます。 ナツメ球は、140Vの5Wを使用していますが、LEDは不明です。 LED自体にも詳しくないのですが、LEDのワット数が分れば 計算できるものなのでしょうか? ナツメ球の5Wの100%が消費電力となるのでしょうか? 無知な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。 |
| LEDは単なる表示として使うものであれば 単体では15〜20mA程度を流して使うよう設計します イマドキのLEDライトはそれとは別物で 大きな電流しますが・・。 表示灯としてのものはその中に単体LEDが複数入っていれば ×個数分になるでしょうけど・・・ その”製品”の仕様書なりをやはり取寄せて比較したほうがいいのでは? 消費電力は 電圧と電流がわかれば算出できますよね。 ちなみに、 >消防点検を行っているのですが、表示灯をナツメ球からLEDに替えるよう >上司から客先に「寿命やランニングコストが安く済む」と提案しろと言われ、 >客先に切れたネツメ球をLEDに交換させて頂きたいと伝えると、 >イニシャルコスト・ランニングコストの試算をしろと言われました。 言われたからやるというのではなく 自分の意思でやるようにしたらいいのでは? |
| 北品川さんのおっしゃる通り、取り寄せるのがいいと思いますよ。 提案をあげると言う事は、今後もそういう作業が出てくるでしょうしね。 支給してくれたところは仕様書、取説などはないのでしょうか? また、メーカーも買ってないから教えないなんてことはありません。 ノウハウにかかわることじゃないのですから、そんな事言われたらこっちが怒っちゃいますよ。 提案を客先にする前に、コスト試算は行っておくべきでしたね。 安くなると話を持っていって、根拠は?といわれてわかりませんじゃ話になりません。 次回からは気を付けましょう♪ |
| この場合、ランニングコストは玉替え費用(人件費)をどう見るかで非常に微妙です。 私はコストよりも防災設備として玉切れしている状態の不適合を問題にしてLEDにしてます。 |
| アドバイスいただきありがとうございます。 皆さんのおっしゃる通りです。情けない話で。 消費電力(W)=電力(V)×電流(A) 電気代(円)=消費電力(W)÷1000×?(円/kWh)×使用時間24h 式はこれで良いと思うのですが、情報収集不足と事前準備不足です。 そもそも、連結送水管の放水口用の表示灯(ナツメ球)の5Wが消費電力?という ほどの無知です(光のエネルギーと熱のエネルギーで5W消費?)。 何とか、調べて頑張ります。 また、なにかあれば宜しくお願い致します。 |
| >電気代(円)=消費電力(W)÷1000×?(円/kWh)×使用時間24h ↑は電気代では無く、1日の電力量(KWH)です。 これに電気代単価をかければ電気代ですね。 低圧で1KWH20円とした場合、1W差なら年間175円の差。 ランプ寿命がナツメ3000時間、LED約50,000時間ですね。 ランプ代は100V用LEDがナツメの10倍くらいだったと思うけど、 それでもLEDに軍配ですね。 表示灯用100VのLEDは24V用より消費電力が大きかった筈、 計算してみて下さい。 |
| ちなみにですが、球交換費用は、無償でやらされてます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━