Page 1473 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼部屋の湿度を40%以下に保ちたいのですが mayosaya 06/10/20(金) 18:59 ┗Re:部屋の湿度を40%以下に保ちたいのですが 北品川庄司 06/10/20(金) 22:42 ┗Re:部屋の湿度を40%以下に保ちたいのですが mayosaya 06/10/21(土) 8:36 ┗Re:部屋の湿度を40%以下に保ちたいのですが hatomori 06/10/21(土) 9:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 部屋の湿度を40%以下に保ちたいのですが ■名前 : mayosaya ■日付 : 06/10/20(金) 18:59 -------------------------------------------------------------------------
| 実験室で、つねに湿度を40%以下になるよう空調したいのですが、どのようにアプローチしたらよいか教えて頂けますか? 居室の容積は5.0m×8.0m×3.0H。ビルマルの4方向天カセ9.0kwで空調しており、換気は天井扇で、600㎥/h。実験の際の人員は20名です。参考文献を紹介していただいても結構です。どなたか教えてください。 |
| 今据付してあるPACを使うのであれば無理です 湿度40パーセントとありますが 温度は何度でもいいのかな? 最低限、恒湿恒温タイプのPACにしないと駄目です 空気線図を眺めてみればわかると思います 換気もOAが素のまま入ってくるのであれば高湿期にはきついでしょう |
| 早速の書込みありがとうございます。温度は夏26℃冬22℃の範囲内でいいのですが、イメージとしてはPACを恒湿恒温タイプに変えて、取り入れ空気も処理するといった感じになりますかね? |
| シビアな環境でもなさそうなので 換気扇を全熱交換器付とする。除湿機を設ける程度で可能なのでは。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━