Page 1475 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン からくり 06/10/11(水) 23:18 ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン 北品川庄司 06/10/12(木) 5:49 ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン 北品川庄司 06/10/13(金) 22:06 ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン からくり 06/10/13(金) 23:15 ┣Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン 北品川庄司 06/10/13(金) 23:45 ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン じゃで 06/10/14(土) 18:19 ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン からくり 06/10/14(土) 21:14 ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン からくり 06/10/20(金) 20:44 ┗Re:パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン 39.8 06/10/23(月) 8:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : パッケージエアコン 冷媒管、高低差長さによる効率ダウン ■名前 : からくり ■日付 : 06/10/11(水) 23:18 -------------------------------------------------------------------------
| パッケージエアコンでは、冷媒管の距離が伸びたり室外機と室内機に高低差が有る場合に、効率がダウンしてしまうと茶本に書いてあります。 この理由というのがわかりません。ご存知の方がいましたらご教授ください。 私自身は、高低差等があると管内の冷媒に圧力差が出来て、それが圧縮、膨張過程に悪さをするのかなーと考えております。 |
| 冷媒の時間当たり循環量で能力が決まるから 高さや長さがあればそこで圧力損失が生まれ 循環量が減る。 効率がダウンというより能力がダウンするという表現が 正しいと思う |
| 理解できたんでしょうか? |
| 返事が送れて申し訳ないです。 理解できました、ありがとうございました。 すいません、もう一つだけ出来ましたらお願いします。 マルチパッケージの場合のみに、冷房と暖房の能力の落ち方が違うのはなぜでしょうか? ご存知でたら、お願いいたします。 |
| >・・・冷房と暖房の能力の落ち方が違うのはなぜでしょうか? おっしゃる意味がよくわかりません |
| なぜ、技術的な疑問点をメーカー又は代理店に聞かないで、 ここで質問するのでしょうか? 電話一本すれば事足りませんか? |
| そのとおりですね 失礼いたしました。 |
| メーカーさんに聞いてみました。 原因は、冷媒の蒸発温度と圧力の影響でした。 高低差などによる冷媒管中の圧力変動があると、冷媒の圧力が変わってしまいます。すると当然冷媒の蒸発(凝縮)する温度も変わってしまうので、能力に差が出てしまうということでした。 暖房と冷房で、能力値の変化の仕方が違う(高低差などが原因で)のも同じ原因に由来するからでした。 また、茶本でマルチパッケージだけ別表になっているのは、メーカーによっての保障の度合いに起因するもので、根本的な原因ではないみたいです。 |
| 配管距離が同じ50mでも パッケージエアコンとビルマルチエアコンでは 能力ダウンが違うと思います。 メーカーによっても違うでしょう。 茶本はあくまでも目安です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━