Page 1484 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼乾式屋内消火栓ってある? モカ 06/10/27(金) 10:43 ┣Re:乾式屋内消火栓ってある? どんちゃん 06/10/27(金) 12:39 ┃ ┗Re:乾式屋内消火栓ってある? モカ 06/10/30(月) 23:11 ┗Re:乾式屋内消火栓ってある? おっちゃん 06/10/27(金) 13:34 ┗Re:乾式屋内消火栓ってある? モカ 06/10/30(月) 23:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 乾式屋内消火栓ってある? ■名前 : モカ ■日付 : 06/10/27(金) 10:43 -------------------------------------------------------------------------
| 5F建てビルに屋内消火栓があるのですが高置水槽が見当たりません。 ポンプ〜消火栓BOXが空配管で『乾式消火栓』ということになるのでしょうか? そのキーワードで検索しているのですがヒットしません。 他のビルで衛生改修計画を考えています。 5F建てで1Fと各階(湿式?)消火栓しか現在は水を使用していないビルです。 そういう方式(乾式)が可能ならば屋上まで水を上げるのは不要でしょうか? わかる方がいらっしゃいましたらご教授願います。 |
| 特殊な例ですが、補給水槽が免除されている可能性はありませんか? |
| >特殊な例ですが、補給水槽が免除されている可能性はありませんか? 返事が遅くなって申し訳ございませんでした。 凍結トラブルがある所なので消防と協議したのかも知れませんね。 その経緯を探ってみることにします。 |
| >5F建てビルに屋内消火栓があるのですが高置水槽が見当たりません。 >ポンプ〜消火栓BOXが空配管で『乾式消火栓』ということになるのでしょうか? >そのキーワードで検索しているのですがヒットしません。 乾式であれば、配管内の水が凍結する恐れのある場合に認められます。 過去ログにありますので参考にしてください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_450.htm http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_456.htm http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1002.htm >5F建てで1Fと各階(湿式?)消火栓しか現在は水を使用していないビルです。 >そういう方式(乾式)が可能ならば屋上まで水を上げるのは不要でしょうか? もしかすると、ジョッキーポンプの設置が認められている、 若しくは加圧給水ポンプから常時水の補給が可能な状況となって消防から特例許可が 出ている可能性が考えられますね。 ジョッキーポンプについても過去ログにあります。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_865.htm http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_1079.htm http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_971.htm |
| >乾式であれば、配管内の水が凍結する恐れのある場合に認められます。 >過去ログにありますので参考にしてください。 過去ログに埋まっているとは知りませんでした。すいませんでした。 どの方も同じようなことを考えているとも知りました。 大変参考になりました。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━