Page 1488 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火ポンプの兼用 みっきー 06/11/2(木) 10:28 ┣Re:消火ポンプの兼用 masa 06/11/2(木) 12:08 ┗Re:消火ポンプの兼用 都市伝説 06/11/2(木) 12:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火ポンプの兼用 ■名前 : みっきー ■日付 : 06/11/2(木) 10:28 -------------------------------------------------------------------------
| 屋内消火栓ポンプとスプリンクラーポンプを兼用で設置をしたいのですが、 流量の調整はどんな方法が適切なのか教えてください。 |
| 通常の場合は屋内消火栓とスプリンクラーポンプの兼用は許可されませんが、許可されている物件では、流量調整ではなく屋内消火栓の放水圧力を基準値以下にする為に減圧装置付きの屋内消火栓弁を使用します。 |
| >屋内消火栓ポンプとスプリンクラーポンプを兼用で設置をしたいのですが、 > >流量の調整はどんな方法が適切なのか教えてください。 調整ではなく、算出でしょ? スプリンクラーの水量だけでいいはずです。 屋内消火はSPの設置していない場所(階段室なんか)のための補助ではないのですか? 補助散水ならば、それの水量を追加する必要は無い筈です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━