Page 150 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防油堤の水抜きについて 正 03/5/16(金) 18:00 ┣Re:防油堤の水抜きについて KENT 03/5/16(金) 22:44 ┗Re:防油堤の水抜きについて テノリオ 03/5/17(土) 9:22 ┗Re:防油堤の水抜きについて 正 03/5/17(土) 11:31 ┣Re:防油堤の水抜きについて テノリオ 03/5/17(土) 18:10 ┗Re:防油堤の水抜きについて 素朴君 03/5/18(日) 0:14 ┗Re:防油堤の水抜きについて 素人 03/5/18(日) 15:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防油堤の水抜きについて ■名前 : 正 ■日付 : 03/5/16(金) 18:00 -------------------------------------------------------------------------
| 防油堤には普通、小さな釜場を作って水抜きを取ると思いますが、きちんと弁を閉めていれば雨水が溜まって溢れてくるはずだし、開けていれば、防油にならないような気がします。ほとんどのところでは開けているところがほとんどでしょうけど、弁を開けておくのが正しいのでしょうか?(暗黙の了解でしょうか?) |
| 屋外の防油堤には溜め桝と油水分離槽の設置が必要な筈ですが・・。 |
| 防油提の内、外に桝(ピット)を設けています 外の桝は排水管接続していません そしてレベルを同じとしてバルブを解放しています 雨水が常にたまっていると想定しているので 油は外に出ません 雨水のみ外の桝へ流れオーバーフローしてでます こんな説明で理解してもらえるかな・・・ |
| >防油提の内、外に桝(ピット)を設けています >外の桝は排水管接続していません >そしてレベルを同じとしてバルブを解放しています >雨水が常にたまっていると想定しているので >油は外に出ません 雨水のみ外の桝へ流れオーバーフローしてでます >こんな説明で理解してもらえるかな・・・ なるほど!よく分かりました。イメージできました。ありがとうございます。 そうすると、外部防油堤は指定数量にかかわらず外にも桝が本来必要ということでしょうか? |
| 基本的にはそうだと思います 詳しく、正しくは所管のの消防に確認して下さい 見解が各、違うと思います(県、市条例による) |
| >>防油提の内、外に桝(ピット)を設けています >>外の桝は排水管接続していません >>そしてレベルを同じとしてバルブを解放しています >>雨水が常にたまっていると想定しているので >>油は外に出ません 雨水のみ外の桝へ流れオーバーフローしてでます >>こんな説明で理解してもらえるかな・・・ これって防油提になみなみと油がたまった場合でも油は流出しないのでしょうか? 普通に考えるといくら油が水より軽いとはいえ・・・素朴な疑問です。 |
| >>>防油提の内、外に桝(ピット)を設けています >>>外の桝は排水管接続していません >>>そしてレベルを同じとしてバルブを解放しています >>>雨水が常にたまっていると想定しているので >>>油は外に出ません 雨水のみ外の桝へ流れオーバーフローしてでます >>>こんな説明で理解してもらえるかな・・・ > >これって防油提になみなみと油がたまった場合でも油は流出しないのでしょうか? >普通に考えるといくら油が水より軽いとはいえ・・・素朴な疑問です。 ご指摘の通りだと思います。 防油提ってタンクからの流出事故に対応するためのものですから、 バルブの解放はしていません。防油提内に雨水等溜まった時に抜くためのものです。 その水も直接排水経路に流してはいけません。 油分離槽経由で流すか、別途処理します。というふうに教わりましたが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━