Page 1522 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大浴場の換気について あっちゃん 06/12/21(木) 18:07 ┗Re:大浴場の換気について 北品川庄司 06/12/21(木) 20:15 ┗Re:大浴場の換気について あっちゃん 06/12/22(金) 8:49 ┣Re:大浴場の換気について 北品川庄司 06/12/22(金) 9:57 ┗Re:大浴場の換気について なかしん 06/12/22(金) 20:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大浴場の換気について ■名前 : あっちゃん ■日付 : 06/12/21(木) 18:07 -------------------------------------------------------------------------
| 銭湯の大浴場の換気を、ロスナイと有圧扇でおこなっており、有圧扇の排気分を建物北面の脱衣室及び廊下天井内より自然給気(外気)しているのですが、洗い場が寒いとの苦情がでています。一時的対策として有圧扇を止めたのですが、湿気が外に漏れてしまい、脱衣室、廊下の結露がひどくなります。また、浴槽の温度を1℃また2℃ほど上げてみたのですが、効果はあまり得られませんでした。これから厳冬期のに入り外気温度は-10℃になることも考えられます。外気処理ができればよいと思うのですがコスト面で厳しいのが現状です。洗い場が西面の外壁に面しているのも原因の一つだと思うのですが・・・よいアドバイスがあれば教えて下さい。 |
| 浴室なんかの排気分の給気は 空調された空気を入れるべきでしょう 生外気を入れればそりゃ寒いでしょう。 |
| >浴室なんかの排気分の給気は >空調された空気を入れるべきでしょう >生外気を入れればそりゃ寒いでしょう。 ありがとうございます。外調機で外気処理できればいいと思うのですが、設置スペースがないと、コスト面で難しいのですが・・・ 後は多少は我慢してもらうしかないのでしょうか? |
| >>浴室なんかの排気分の給気は >>空調された空気を入れるべきでしょう >>生外気を入れればそりゃ寒いでしょう。 > >ありがとうございます。外調機で外気処理できればいいと思うのですが、設置スペースがないと、コスト面で難しいのですが・・・ 後は多少は我慢してもらうしかないのでしょうか? 空調された空気とは 居室部分の空気の事です 外気処理をわざわざ設置する趣旨ではありません 以上補足です |
| >設置スペースがないと、コスト面で難しいのですが・・・ 後は多少は我慢してもらうしかないのでしょうか? 有圧扇にインバーターSWを設置し排気量を冬季だけ、若干負圧となる程度 まで落としてみたらどうですか? 寒さが感じれられない程度と負圧が調整できるのでは。 脱衣室に外気負荷分の暖房を入れるなども考えられますが・・・・ 入口の上部(洗い場)にガラリを設置し、上層だけ換気なども考え られます。(きっと扉を開けたときに下層に空気が流れるのでは) 全熱交換機の排気を脱衣室にする。(邪道でしょう) 有圧扇の排気とのバランスもあるので・・・・ 考えられるローコスト、省スペースを書きました。 (参考にしないでください。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━