Page 1528 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼分電盤設計について ぶーちゃん 06/12/29(金) 9:43 ┗Re:分電盤設計について どんちゃん 06/12/30(土) 5:31 ┗Re:分電盤設計について ぶーちゃん 07/1/1(月) 0:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 分電盤設計について ■名前 : ぶーちゃん ■日付 : 06/12/29(金) 9:43 -------------------------------------------------------------------------
| ビル管理会社で設備工事を担当していますが、設計的なことは初心者です。 分電盤の設計基準について教えて下さい。 某案件でサーバー室PAC空調用の分電盤仕様を検討しています。 �@インバーターPAC空調消費電力7.84KW×2台設置します �A動力幹線は、CVT60Sq×1条で屋上キュービクルMCCB150Aから1Fサーバー室に布設 �B1Fサーバー室に設置される動力分電盤仕様 ・No.1 PAC空調(7.84KW)⇒ELCB75A(Io100mA)で過負荷・短地絡保護 ・No.2 PAC空調(7.84KW)⇒ELCB75A(Io100mA)で過負荷・短地絡保護 ・No.1 PAC空調 ELCB75A(Io100mA)2次側にNo.1室内機保護 MCCB15A取付け ・No.2 PAC空調 ELCB75A(Io100mA)2次側にNO.2室内機保護 MCCB15A取付け ・No.1 PAC空調+No.2 PAC空調幹線保護⇒MCCB100Aで短絡保護(分電盤主幹) ここで教えていただきたいのですが、一般的に分電盤を設計される場合 分岐MCCB75A×2台に対して主幹MCCBは分岐×○%・Aで見ればいいのでしょうか? 各々の過電流・短絡特性等にもよると思いますが、一般的な見地はどの程度見込めばよろしいのでしょうか? 確かに分岐MCCB75A×2台に対して主幹MCCB100AでもMax75A×2=150Aが掛かることは ないと思いますし、電動機の立上りで瞬時で印加するだけでしょうからTripすることはないとは思いますが・・・・ 何卒、ご指導お願いいたします。 |
| 休暇中で手元に資料が無いので数値は答えれませんが、 一般的な簡易設計としては、内線規定の動力幹線で選定できます。 合計負荷容量と負荷最大の電動機容量との関係で ケーブルサイズおよびブレーカーサイズが変わります。 設備手帳に載ってますよ! |
| ご多用中の処、貴重なアドバイス有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━