Page 1537 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外露出の油管直下に油水分離槽は必要? ブックタウン 07/1/23(火) 12:56 ┗Re:屋外露出の油管直下に油水分離槽は必要? 管吉 07/1/27(土) 17:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外露出の油管直下に油水分離槽は必要? ■名前 : ブックタウン ■日付 : 07/1/23(火) 12:56 -------------------------------------------------------------------------
| 危険物施設の設計について教えて下さい。 ビル屋上に軽油1200L槽新設を計画しています。 消防から一般取扱所となり露出配管の保護を要求されました。 <要求事項> 露出部から油が漏れた場合、雨水に混入してしまう。 配管下部に受け皿を設け油水分離トラップ機能を持たせること。 事例、体験談があればご教授願います。 |
| 消防署により異なりますが、当方では埋設は溶接配管で施工し露出部に関しては ネジ配管で施工とし、防油処置の指導はありません。 防油処置をいわれるのであれば、溶接配管で施工の提案をされてみてはいかが? 防油提内の排水には油水分離トラップは必要です。 屋上に油槽ですか初めて聞きました。ローリで上がるんですか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━