Page 1551 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浄化槽臭突中間ファンの騒音対策 ゼネコン設備君 07/2/19(月) 21:18 ┣Re:浄化槽臭突中間ファンの騒音対策 どんちゃん 07/2/20(火) 6:07 ┗Re:浄化槽臭突中間ファンの騒音対策 鉄人60号 07/2/21(水) 7:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浄化槽臭突中間ファンの騒音対策 ■名前 : ゼネコン設備君 ■日付 : 07/2/19(月) 21:18 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、 今回私の現場(50戸程度の11階建のマンション)の浄化槽の臭突配管の途中に中間ファンを設置する事になりました。 原則横引配管の3倍以上の長さの竪管があるので問題は無いと考えていたのですが、デベロッパーからの要望による工事です。 そこでみなさんに教えていただきたいのですが、ファンの設置場所のすぐ近く(3m程度)が住戸の玄関になるため、騒音対策の方法で何か良い方法がありませんでしょうか? 設置場所は現在1Fレベルを考えていますので私としては以下の候補を考えています。これ以外にもっと良い案、注意点等があれば教えてください 1 中間ファンをGL+500程度に設置し消音ボックスで囲う 2 置式のシロッコファンを設置し消音カバーで囲う 1の方が省スペースで済むとは思うのですが、何しろ音の問題なので最初が肝心だと思っています。経験のある方、意見を聞かせてください よろしくお願いします |
| 50戸程度の規模の臭突なら、中間に設けずに開放部分(屋上?)で 設けては? 風量もわずかなので、臭突ファンで十分だと思いますよ。 |
| >設置場所は現在1Fレベルを考えていますので私としては以下の候補を考えています。これ以外にもっと良い案、注意点等があれば教えてください >1 中間ファンをGL+500程度に設置し消音ボックスで囲う >2 置式のシロッコファンを設置し消音カバーで囲う >1の方が省スペースで済むとは思うのですが、何しろ音の問題なので最初が肝心だと思っています。経験のある方、意見を聞かせてください よろしくお願いします 元工場設備屋です。 ■適正能力のファンを選びましょう。馬力が大きいと騒音も大きくなります。 回転数を変化できる設備であれば、据え付け後に風量調整が出来ます。 ■ファンを地面近くに据え付けるのはいいですね。騒音の拡散範囲が狭くなります。 また、防音カバーも付け易いし、メンテも容易です。 ■ファンの振動がダクトへ伝播しないよう、ファンの前後にフレキをつける必要があります。 ■中間ファン、シロッコファンのどぢらを選ぶかは、趣味と経験?の問題でしょう。 元工場設備屋としては、シロッコファンを選びます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━