Page 1575 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼除湿量の算出方 ペポちゃん 07/3/20(火) 15:39 ┗Re:除湿量の算出方 masa 07/3/21(水) 2:01 ┗Re:除湿量の算出方 ペポちゃん 07/3/22(木) 7:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 除湿量の算出方 ■名前 : ペポちゃん ■日付 : 07/3/20(火) 15:39 -------------------------------------------------------------------------
| 先輩からこのサイトを教えて貰い色々と勉強になり有り難く思っております。 今回私のレベルではちょっと難しい問題が発生したので是非皆様方の お知恵をお借りしたく投稿させて頂きました。 某食品工場の有る食品材料の代用品を作るプラントでお客さんの方より 温度だけ26℃を上回らなければ湿度は成行で良いとの指示を頂いたので 熱負荷計算上、冷却能力24.2KW加熱能力20.7KWだったので電源等の 問題が有った為GHPの床置式エアコンを設置して試運転に入りました所 お客さんも始めてやるプラントだったので湿度が60%を超えると製品に 悪影響が出ることが判明し急きょ除湿機を取り付ける事になりました。 除湿量的には外気量(900CMH)に依る湿度量8.1kg/h、すき間風 (0.2回/h)に依る湿度量を0.5kg/h、人体発熱量(2名)に依る湿度量 0.3kg/hとし計8.9kg/hとなったのでDB26℃、RH60%時の条件で 某メーカーの除湿量9.5kg/h(3φ、200V、消費電力5.4KW、60HZ) を選定し順調に稼動し初めたのですが1ヶ月に一度その時間帯(0.5〜1H) になると急激に湿度が上がるので調べて見たらその代用品を入れるタンクを 温水で洗浄している事がわかり取り合えず洗浄している間は代用品を他の部屋 に移す事で解決しましたが・・・・・ もし除湿機で洗浄している間もカバーするにはどの様にして除湿量を計算する ものでしょうか? 実際に計測はしておりませんが温水温度は40℃前後水量は15L/min位洗浄時間 30分位と推定しております。 ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授の程宜しくお願い致します。 |
| 上昇した相対湿度から、加湿量が計算できませんか? 熱収支から計算した、(40-26-5)×15×30÷590×60/30=13.73kg/hを超える事はないと思いますが?(蒸発により室温-5℃まで冷却されると仮定した場合です) |
| >上昇した相対湿度から、加湿量が計算できませんか? >熱収支から計算した、(40-26-5)×15×30÷590×60/30=13.73kg/hを超える事はないと思いますが?(蒸発により室温-5℃まで冷却されると仮定した場合です) masaさん、さそっくのレス有り難うございます。 勉強になります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━