 ■題名 : 便所の空調
 ■名前 : 風
 ■日付 : 07/3/22(木) 13:25
 -------------------------------------------------------------------------
   車椅子の訓練施設の設計にて、トイレの滞在時間が1〜2時間程度かかる方もおられるため、トイレにエアコンを設置しているのですが、換気について省エネを考慮して全熱交換器を使用することを考えています

臭いなどを考えると、問題も残りそうなのですが、普通換気回路があれば対応出来ると思っています

病院などで、便所などにエアコン+全熱交換器のシステムを使われた方がいれば問題点や意見などを教えてください

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便所の空調  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/3/22(木) 17:33  -------------------------------------------------------------------------
   >車椅子の訓練施設の設計にて、トイレの滞在時間が1〜2時間程度かかる方もおられるため、トイレにエアコンを設置しているのですが、換気について省エネを考慮して全熱交換器を使用することを考えています
>
>臭いなどを考えると、問題も残りそうなのですが、普通換気回路があれば対応出来ると思っています
>
>病院などで、便所などにエアコン+全熱交換器のシステムを使われた方がいれば問題点や意見などを教えてください

戦慄の貴公子です。

全熱交換器はどのようなものを考えでしょうか?
問題点:
 ローター式(回転型)は空気を交差させるため、お勧めできません
 というかやりませんね!(これでは換気の目的と相違すると思います)。

採用するならば、交差させないもので検討する必要があります。
K社では、湿式全熱交換器(エアーの交差無し)がありますが、用途は、実験動物などで採用あり(動物の種類によって外気を分けています)

トイレに空調するのは考えとしては良いでしょう、但し衛生面を考慮すると
前述のような交換器を選定する必要がりますね〜 

価格面を含めて主要メーカーへ確認する必要あり。
3年でペイできれば…採用する価値はあるかも(該当する製品があれば…)

通常トイレの換気回数は、空調しない場合 15回/H程度ですね!
したがって空調すれば、臭気のみが排気量の決定要素と考え、もっと
換気量を抑制できるんでは…

参考まで
BY貴

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便所の空調  ■名前 : K2  ■日付 : 07/3/24(土) 1:13  -------------------------------------------------------------------------
   プランがわかりませんが、それなりの数があるのでしたら、洗面部分を空調(FCU等)して、便器部分は排気でよいのではないでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便所の空調  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/3/24(土) 23:17  -------------------------------------------------------------------------
   >プランがわかりませんが、それなりの数があるのでしたら、洗面部分を空調(FCU等)して、便器部分は排気でよいのではないでしょうか?

戦慄の貴公子です!

K2さんへ

そうですね! 質問の内容がどうも端的ですので回答もそのように
なったものと思います。

たしかに、障害者施設ですので、全体的な空調計画は全空気方式が望ましいと思います。その中でサポート的なエリアについては一部 分散型熱源(FCU)を利用する方法も一案としてあるかと思います。
また、気流計画にもよりますが、廊下などの系統をAHUで計画しているのであれば
その余剰空気を送る方法も考案としていいと思います(ただ廊下側を若干陽圧にする必要があり、運転時間等も確認する必要はあるかと思います…)


質問者(風さん)が言っているのは、現在設計においていっているのか、既に既設にあるものに改修するのかが、文面では分かりにくい…。
 …k2さんの言われる通り、全体の建築的なプラン及び、空調方式の考え方
 を質問内容に前文『補足』そして説明してくれれば、よりクリアーな回答ができるものと 貴は思います(私の案は、一例です参考まで)。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便所の空調  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/3/24(土) 23:36  -------------------------------------------------------------------------
   >>戦慄の貴公子です!
以下の文面 ミスのため訂正します


誤り)
その中でサポート的なエリアについては一部 分散型熱源(FCU)を利用する方法も一案としてあるかと思います。


正)
>その中でサポート的なエリアについては一部 分散型熱源(HP)を利用する方法も一案としてあり、また中央熱源方式で熱源に余力がある場合は、前レスの通りファンコイル(FCU )を利用する考えもあるかと存じます
。
>
 失礼しました。

by貴

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便所の空調  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/3/24(土) 7:33  -------------------------------------------------------------------------
   長時間滞在する方ばかりなのでしょうか?
例えば、長時間かかる方は個室トイレを利用。
臭いは洗浄便座の脱臭で対応し、換気扇は強弱運転つきにする。
長時間使用者利用時のみエアコン運転。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便所の空調  ■名前 : じゃで  ■日付 : 07/3/24(土) 9:41  -------------------------------------------------------------------------
   横からですみませんが、
洗浄便座の脱臭機能はどれくらい期待できるのでしょうか?
特に、今回のように便蓋のないタイプ(あくまでも想像ですが)では。

蓋があれば、多少は、とは思いますが、
あまり期待しないほうがいいと、個人的には思います。
前に痛い失敗をしているので。

個人的には、脱臭機能はまったく信頼していません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:便所の空調  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/3/25(日) 16:38  -------------------------------------------------------------------------
   マルチトイレのような個室トイレで仮定しましたが、
洗浄便座の脱臭装置は着座状態で動くものです。
お尻で蓋がされるため、効果は大だと私は思いますが。
日頃、臭い糞をしているので脱臭装置の効果には私的には満足していますね。

痛い失敗の事例は何なのか公表できませんか?