Page 1580 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水処理 ズッシリ 07/3/26(月) 13:07 ┣Re:排水処理 みっちゃん 07/3/26(月) 15:48 ┃ ┗Re:排水処理 ada 07/3/26(月) 16:09 ┃ ┗Re:ご指摘有難う みっちゃん 07/3/26(月) 16:36 ┃ ┗Re:ご指摘有難う どんちゃん 07/3/27(火) 5:41 ┃ ┗Re:ご指摘有難う みっちゃん 07/3/27(火) 12:05 ┗Re:排水処理 thor 07/3/26(月) 16:57 ┗Re:排水処理 コンプライアンス 07/3/26(月) 19:35 ┗Re:排水処理 ズッシリ 07/3/27(火) 11:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水処理 ■名前 : ズッシリ ■日付 : 07/3/26(月) 13:07 -------------------------------------------------------------------------
| 初歩的なことかもしれませんがお知恵を拝借願います。 エコウィルやエコジョーズには排水処理が必要なのでしょうか? その場合汚水マスに接続する必要があるのか、それとも 浸透マスか垂れ流しでも構わない量なのでしょうか? よろしくお願いします。 |
| >エコウィルやエコジョーズには排水処理が必要なのでしょうか? >その場合汚水マスに接続する必要があるのか、それとも >浸透マスか垂れ流しでも構わない量なのでしょうか? 質問の意味が良く分からないのでかつてに判断して回答します。 作られたお湯は、湯沸し器と替わりません。 給湯器と同様に考えてください。 私の知つている限りにおいては機器は給湯器と変わりませんので 通常は、特に特別な排水は出しません。凝縮水もないです。 点検時や作業時に水が出ることはありますが、給湯器と同様に考えれ下さい。 ところでエコウィルとエコジョーズの違いがわかつていますか? エコウィルは基本的にただの湯沸し器です。熱交換のコイルが二段になって効率が良いだけです。 エコジョーズはガスエンジンで発電して、廃熱をお湯を沸かすときの補助に使うだけです。ですから湯沸し部分はただの湯沸し器と基本的には同じです。 ガスエンジンは燃焼時に水を出しますがガスレンジに排水がないのと同様、通常水蒸気の形で排出されます。 |
| > ところでエコウィルとエコジョーズの違いがわかつていますか? > > エコウィルは基本的にただの湯沸し器です。熱交換のコイルが二段になって効率が良いだけです。 > > エコジョーズはガスエンジンで発電して、廃熱をお湯を沸かすときの補助に使うだけです。ですから湯沸し部分はただの湯沸し器と基本的には同じです。 > ガスエンジンは燃焼時に水を出しますがガスレンジに排水がないのと同様、通常水蒸気の形で排出されます。 おーい反対ですよー(笑 エコウィルがコージェネでエコジョーズが潜熱回収型湯沸器です。 エコジョーズは潜熱回収型なので燃焼ガスの凝縮水が出ますが、中和器を通るので 一般排水で構わないようです。 |
| >> ところでエコウィルとエコジョーズの違いがわかつていますか? >> >おーい反対ですよー(笑 >エコウィルがコージェネでエコジョーズが潜熱回収型湯沸器です。 >エコジョーズは潜熱回収型なので燃焼ガスの凝縮水が出ますが、中和器を通るので一般排水で構わないようです。 でるのですか?ほとんど流れているの見たことありませんでしたが。 ご指摘有難う。 |
| > でるのですか?ほとんど流れているの見たことありませんでしたが。 最大で1cc/sみたいです。 |
| それだけ流れていれば十分です。 この人↑どこ 見てるのでしょう >> でるのですか?ほとんど流れているの見たことありませんでしたが。 > >最大で1cc/sみたいです。 |
| adaさんが端的に書かれていますがちょっと蛇足。 中和器を通しても凝縮水は弱酸性になります。 垂れ流しでも問題ないと判断できる所なら垂れ流しでも良いとは思いますが、空調ドレンのようにベランダに・・・という訳には行かないと思います。 |
| 自治体の判断を仰いだほうが良いと思う。 地方によって電温などのドレンは天水扱いのところも あれば雑排扱いするところも在る。 |
| ご意見に感謝します。 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━