Page 1582 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排気ファン設置位置についての静圧計算 まりん 07/3/26(月) 16:44 ┗Re:排気ファン設置位置についての静圧計算 hatomori 07/3/27(火) 5:34 ┗Re:排気ファン設置位置についての静圧計算 まりん 07/3/27(火) 10:44 ┗Re:排気ファン設置位置についての静圧計算 なかしん 07/3/27(火) 11:31 ┗Re:排気ファン設置位置についての静圧計算 まりん 07/3/28(水) 9:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排気ファン設置位置についての静圧計算 ■名前 : まりん ■日付 : 07/3/26(月) 16:44 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまて投稿させて頂きます。 よろしくお願い致します。 1Fに便所がありまして、屋上に排気ガラリがあります。 便所の排気ファンを1F便所の天井内に設置した場合と、屋上のガラリ付近に設置する場合だと 静圧計算のしかたは違うのですか? 自分なりに調べたところ ファンの吸い込み側のダクトの距離+吐き出し側のダクトの距離×抵抗でしたが、これではファンをどこに設置しても静圧値は変わりません。周囲の人に聞いても(ポンプのように押し込み圧が必要と言う方もいれば空気だからどこに設置しても同じと言う方もいて)意見は分かれてしまいまして、真実がわかりません。 どなたかどうか教えてください。 |
| どこに設置しても同じが正解です。 |
| レスありがとうございます。 助かりました。 |
| >レスありがとうございます。 >助かりました。 蛇足ではありますが・・・ ファンの静圧上の違いはありませんが、臭気の排気として排気口に近い方に設置すべきでしょう。ダクトリーク(漏れ)を考慮し押し込む方が少ない方が拡散の危険性が少ないため。この考えがある結果、排気口に近い方が良いということになったのではないでしょうか。静圧が変わらないからと言ってどちらでも良いとは限らないことを付け加えたいと思っています。それを理解し、納まり上どうしてもしかたがない場合があります。 |
| >なるほど、勉強になります。 ありがとうございます! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━