Page 1584 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガス給湯器 いよちゃん 07/3/29(木) 10:35 ┣Re:ガス給湯器 なかしん 07/3/29(木) 12:15 ┃ ┗Re:ガス給湯器 いよちゃん 07/3/29(木) 12:34 ┃ ┗Re:ガス給湯器 なかしん 07/3/29(木) 12:41 ┣Re:ガス給湯器 hatomori 07/3/29(木) 12:21 ┗Re:ガス給湯器 どんちゃん 07/3/29(木) 12:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガス給湯器 ■名前 : いよちゃん ■日付 : 07/3/29(木) 10:35 -------------------------------------------------------------------------
| 集合住宅で、共用廊下PSにガス給湯器を取り付けるのですが、 階段、EVの前面室のPSに取付ける給湯器のみ扉内設置型にするように指示があったのですが、どのような基準(法令)があるのでしょうか? 初心者質問で申し訳ないですがどなたか教えてください。 |
| いよちゃんさん、こんにちは。 なかしんと申します。 質問の解答は、優秀な方々がいてすぐに解答ができるのですが・・・ 質問する、いよちゃんさんが業界人であれば、調べることに「あぐら」を かいている。と思われる場合がありますよ。そうでなければよいのですが。。。 なぜ、指示があった人に聞かないのか? というレスも付きそうなので。。。 ごめんなさいね。。。 建築基準法、消防法、火災予防条例、指導指針等。地域によっても違う 可能性があります。 以前(とっても古い)、日本ガス機器検査協会で実務指針を出していた のですが・・・・。 直接的な回答でなく申し訳ありません。 |
| 皆さんご回答ありがとうございます。 工事監督員、ガス屋さんに聞いてもみんな詳しくは理解していなかったの こちらに、レスしてみました。 黒本買って勉強してみます。 |
| どんちゃんさんに黒本て何ですか? と・・ 質問すると、丁寧に教えてくれますよ。。 |
| 火災予防条例準則第3条 第1項第4号及び第3条の2〜第8条の2(給湯湯沸設備)の準用規定です。 ガス機器の取付に関しては通称 黒本(ガス機器の設置基準及び実務指針)を 読んで下さい。 |
| 避難階段に面する場合は扉内設置になります。 黒本を読みましょう! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━