Page 1592 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼どんちゃんさんに質問したいのですが。 つなぎの水道屋 07/4/12(木) 21:06 ┣Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。 どんちゃん 07/4/13(金) 6:49 ┃ ┗Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。 つなぎの水道屋 07/4/13(金) 18:59 ┗Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。 どんちゃん 07/4/13(金) 6:59 ┗Re:どんちゃんさんに質問したいのですが。 つなぎの水道屋 07/4/13(金) 19:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : どんちゃんさんに質問したいのですが。 ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 07/4/12(木) 21:06 -------------------------------------------------------------------------
| 施工のはなしで、05/8/4で便器の洗浄水量に注意を で最近の便器は8Lなので・・ 搬送能力12m位です。 設計のはなしで6L節水便器・・では、6LでVP75の1/100で約13mとありますがここ数年で2Lの差を上回る技術が成されているのでしょうか? あと、そのとき返信出来ずにいたのですが、75の1/50や100Aでの実験はしてないのでしょうか?もし宜しければ教えてもらいたいのですが。 |
| > 施工のはなしで、05/8/4で便器の洗浄水量に注意を で最近の便器は8Lなので・・ >搬送能力12m位です。 > 設計のはなしで6L節水便器・・では、6LでVP75の1/100で約13mとありますがここ数年で2Lの差を上回る技術が成されているのでしょうか? 私はメーカーの人間ではないので、あくまで私見ですが、そういうことだと思います。 古い便器ほど、汚物の前にかなりの洗浄水が先に流れて行き、 搬送のための水量が、使用水量よりかなり減っていたと感じています。 最近のものは、汚物が先にスッと流れて行き、全体使用水量における搬送使用水量 の比率が高くなったと思います。 よって6Lと8Lでの搬送距離もかなり差が出ているのかと。 今の便器で昔のように12Lタンクだと、相当距離がかせげそうですね。(K点超え?) > あと、そのとき返信出来ずにいたのですが、75の1/50や100Aでの実験はしてないのでしょうか?もし宜しければ教えてもらいたいのですが。 配管替えをお願いしていたのですが、時間の都合で駄目でした。 メーカー独自で実験した話では、1/100の100Aでも差はほとんど無いとのこと。 1/50は未確認です。 |
| 返信ありがとうございます。 >古い便器ほど、汚物の前にかなりの洗浄水が先に流れて行き、 >搬送のための水量が、使用水量よりかなり減っていたと感じています。 > >最近のものは、汚物が先にスッと流れて行き、全体使用水量における搬送使用水量 >の比率が高くなったと思います。 オーバー管に差してある補給水管からの水が搬送し易くしていたのですね。 私の中で納得できました。 >メーカー独自で実験した話では、1/100の100Aでも差はほとんど無いとのこと。 複数同時使用では、分らないですが単体であれば100A、75A殆ど変わらないのですね。 勉強になります。ありがとうございました。 |
| 言い忘れましたが、トルネード?洗浄方式なんかも搬送水を後から流すことに 役立っているのだと思います。 8Lの住宅向けタンクレスが出たときがそうでしたが、 メーカーによって同一水量でも搬送距離の差があると私は見ています。 |
| >8Lの住宅向けタンクレスが出たときがそうでしたが、 >メーカーによって同一水量でも搬送距離の差があると私は見ています。 私もその様に思います。 T社さんは後出しでしたが6L化に当たり便器、ロータンクはもちろんですが、フランジまで見直したと聞きました。 I社さんのレギュラーサイズの6Lは、搬送距離が短い気がします。(確認してないですが) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━