Page 1604 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プール用ろ過機の選定について てつきち 07/5/9(水) 17:50 ┗Re:プール用ろ過機の選定について こてつ 07/5/10(木) 15:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プール用ろ過機の選定について ■名前 : てつきち ■日付 : 07/5/9(水) 17:50 -------------------------------------------------------------------------
| プール用ろ過機の選定について ですが!? プールの容量での基準は分かるのですが 使用人数も考慮して設計したいのですが10人あたり 何tくらい、足したら良いでしょうか?? 分かる人教えて下さい。 |
| ここの会社技術資料に記載されています。とりよせてみて下さい。 テクニカルシート プール浄化装置編 http://www.fuji-f.co.jp/ 以下抜粋です。 遊泳者の持ち込む汚濁負荷による方法 Q=A×n×b/a Q:循環水量(m3/h) A:プール水表面積(m2) n:時間当たりの入泳頻度1(回/h) a:1人当りのプール占有面積(m2/人) プール深さ<=1.35mの時2.7 プール深さ>1.35mの時4.5 b:遊泳者負荷係数(m3/人) オゾン設備のある場合1.67 オゾン設備がない場合2.0 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━