Page 1608 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気室の空調設計、設定温度は? コストダウン 07/5/17(木) 20:28 ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は? hatomori 07/5/18(金) 4:07 ┣有難うございます。よろしければ、 コストダウン 07/5/18(金) 20:03 ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は? K2 07/5/19(土) 0:01 ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は? hatomori 07/5/19(土) 5:58 ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は? コストダウン 07/5/19(土) 13:36 ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は? hatomori 07/5/19(土) 14:00 ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は? コストダウン 07/5/19(土) 14:29 ┗Re:電気室の空調設計、設定温度は? hatomori 07/5/19(土) 14:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気室の空調設計、設定温度は? ■名前 : コストダウン ■日付 : 07/5/17(木) 20:28 -------------------------------------------------------------------------
| [本文なし] |
| >[本文なし] 30℃です。 |
| その根拠をお教え下さい。 |
| すみません。換気の場合、40℃で設計していますが、私だけでしょうか? |
| 換気の場合、許容室温を40℃で計算しますが、空調機で室温を下げる場合 40℃では運転不能ですので、30℃で運転するよう設計します。 コストダウンさんは、換気の場合をきいておられるのではなく、エアコン で処理されようとしていると考え、30℃と答えました。 |
| 有難うございます。コストダウンです。 もちろん空調機選定する場合の負荷計算上の、室内設定温度についてです。 私も30℃ぐらいでいいと思うのですが、明確な根拠や基準がとうも見当たりません・・・。 確かに換気では許容温度は40℃というのが、国土交通省設備設計基準でも設定されています。しかし、空調する場合も40℃設定でいいとは思いません。(そもそも冷房運転で40℃に温度設定できるのかなぁ。メーカーに聞いてみます)かと言って、居室程度の26℃とすると、明らかに過大と感じます。 ネットで検索すると、国土交通省は「32℃〜35℃が目安」と言っています。 (「国家機関の建築物等の適正な保全による効果等」でネット検索すれば引っかかります。) これだけでは根拠として弱すぎます。 電気設備に対する影響、結露対策等がいろいろな理由が考えられると思うのですが・・・。 ここで明確な根拠を示すことができれば、大きなコストダウンが実現します。 ご存知の方がいれば、ご協力お願いします。 |
| 当初から、この程度の文章がついていれば・・・・ 茶本の換気設備の項 設計資料をみてください。 (5)に 電気室等の熱の排除は、原則として機械換気、自然換気とするが、換気風量の確保が困難な場合は冷房設備(室内設定温度は30℃程度)としてもよい。 との記述があります。 |
| そんな記載あったのですか・・・。 換気設備の項のしょっぱなにあったのですね。不覚でした。 どうも有難うございました。 それでは、30℃で一旦設計することにします。 しかし、更なるコストダウンを目指し、国家機関の建築物で推奨される適正温度32℃の根拠を固めたいです。 |
| H18年版、P381です。 (これは、確認したんですね。) 32℃の件は一般室内でも26℃で計算して28℃を推奨しているのと同じです。 電気室の場合は許容室温が40℃ですから、32〜35℃でもエアコンが正常に 運転すればなんら問題はないわけです。 実用上は、30℃程度の設定にしないと、エアコンが正常運転しないと思います。 32℃で負荷計算しても、能力にほとんど差はでないのではないですか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━