Page 161 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼オイルサービスタンクってなんであるの? 栗原 03/5/23(金) 19:09 ┗Re:オイルサービスタンクってなんであるの? masa 03/5/25(日) 17:19 ┗Re:オイルサービスタンクってなんであるの? 栗原 03/5/26(月) 9:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : オイルサービスタンクってなんであるの? ■名前 : 栗原 ■日付 : 03/5/23(金) 19:09 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 質問です。 給油設備でオイルサービスタンクってありますよね。 これって何のためためにあるんですか? ダイレクトにボイラーに給油ではいけないのですか。 知人はエアーがボイラーに入るといけないからといっていましたが。 |
| エア抜きにも有効でしょうけど、バーナーへの送油流量・圧力調整が簡単だからじゃないですか?(ポンプで直接圧送の場合、圧力調整や流量調整の制御装置が必要になります) |
| ありがとうございました。 また分からない事があったら、投稿するので 宜しくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━