Page 163 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼美術館の設計条件 llica 03/5/21(水) 16:17 ┗Re:美術館の設計条件 masa 03/5/22(木) 1:11 ┗Re:美術館の設計条件 llica 03/5/26(月) 7:58 ┗Re:美術館の設計条件 masa 03/5/26(月) 10:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 美術館の設計条件 ■名前 : llica ■日付 : 03/5/21(水) 16:17 -------------------------------------------------------------------------
| 関東圏で美術館の計画があります。 最近の美術館(展示室、収蔵庫)の温湿度条件のトレンドを教えてください。 展示するものによりかなりの差があるかとはおもいますが、国宝級までは いかないのですが、それなりの絵画、彫刻等が展示されるとおもわれます。 |
| 収蔵庫で18〜20℃DB、50%RH程度、展示室は22〜25℃DB、50%RH程度でしょう。 収蔵庫は無垢の木材で仕上げて調湿の補助としている例が多いですね。(収蔵庫の湿度変化勾配を少なくするためです) 学芸員の人から指示があるのではないでしょうか? |
| masa様 ありがとうございました。 通常は、展示室の方が条件がゆるいと認識していたのですが 最近は、展示室も収蔵庫と同様の温湿度条件が必要と聞いたものですから。 |
| 重要収蔵物を収納ケース(ガラスケース)に収納しないで展示する場合は展示室も収蔵室と同様の温・湿度条件を要求される場合もあると思われます。(一般展示室で収蔵庫の温・湿度条件を要求するのは稀だと思いますが、特別展示室などでは要求されるかもしれません) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━