Page 1632 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼歯科バキューム配管のサイズについて つなぎの水道屋 07/6/20(水) 20:46 ┣Re:歯科バキューム配管のサイズについて みっちゃん 07/6/20(水) 21:08 ┃ ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて つなぎの水道屋 07/6/20(水) 21:34 ┃ ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて みっちゃん 07/6/22(金) 0:18 ┃ ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて つなぎの水道屋 07/6/22(金) 18:37 ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて デンスイ 07/6/20(水) 23:20 ┣Re:歯科バキューム配管のサイズについて つなぎの水道屋 07/6/21(木) 0:22 ┃ ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて デンスイ 07/6/21(木) 8:32 ┃ ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて つなぎの水道屋 07/6/21(木) 19:43 ┃ ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて デンスイ 07/6/21(木) 20:36 ┃ ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて つなぎの水道屋 07/6/21(木) 22:04 ┗Re:歯科バキューム配管のサイズについて つなぎの水道屋 07/6/21(木) 0:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 歯科バキューム配管のサイズについて ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 07/6/20(水) 20:46 -------------------------------------------------------------------------
| 現在進行中の現場で、題名どうり歯科でのバキューム配管のことなのですが、診療台は4台でバキュームメイン配管40A(VP)の指定なのですが、 分岐部から末端までの指定がなく(各1m位)、診療台接続は20Aとあるのですが、設計の方に聞くと、あなたの裁量で施工してといはれ、機械屋さんに聞くと、設計の方に確認してといはれましたので、バキューム配管のサイズの算定法も知らず、30A(VP)施工で行こうと思うのですが... 良いのか、悪いのか分らないので、歯科バキュームの配管サイズの算定法など、有るのか知りたく投稿しました。 ご存知の方がいましたら、ご教授お願いします。 |
| >現在進行中の現場で、題名どうり歯科でのバキューム配管のことなのですが、診療台は4台でバキュームメイン配管40A(VP)の指定なのですが、 >分岐部から末端までの指定がなく(各1m位)、診療台接続は20Aとあるのですが、設計の方に聞くと、あなたの裁量で施工してといはれ、機械屋さんに聞くと、設計の方に確認してといはれましたので、バキューム配管のサイズの算定法も知らず、30A(VP)施工で行こうと思うのですが... >良いのか、悪いのか分らないので、歯科バキュームの配管サイズの算定法など、有るのか知りたく投稿しました。 > バキューム一般として、詰まることさえなければ同口径の方が負荷変動が小さいように思います。合流もないのに広げてもろくなことはないと思います。 ただ塩ビですか・・・水が通るのでその方がよいのでしょうね。 |
| 返信ありがとうございます。 >>バキューム配管のサイズの算定法も知らず、30A(VP)施工で行こうと思うのですが... > バキューム一般として、詰まることさえなければ同口径の方が負荷変動が小さいように思います。合流もないのに広げてもろくなことはないと思います。 同口径の方が負荷変動が小さいとありますが、メイン管40Aで支管20Aでも詰まらなければOKなのでしょうか? 小出しでスイマセンが、30Aでの配管選定は排水継手がこのサイズからなのでこの様にしてみました。 > ただ塩ビですか・・・水が通るのでその方がよいのでしょうね。 気になるのですが塩ビで何かまずい事でもあるのでしょうか? |
| >>>バキューム配管のサイズの算定法も知らず、30A(VP)施工で行こうと思うのですが... > >> バキューム一般として、詰まることさえなければ同口径の方が負荷変動が小さいように思います。合流もないのに広げてもろくなことはないと思います。 > > 同口径の方が負荷変動が小さいとありますが、メイン管40Aで支管20Aでも詰まらなければOKなのでしょうか?> > 吸引のバキュームは途中で口径を変更すると流速が変わること、口径が太いと吸引力を確保するための真空度を確保するために起動からタイムラグが出ること以上の理由からあまり中間で口径を変更しないほうが良いといわれています。 ただ合流する場合にはその辺の按配がが難しいです。 > 小出しでスイマセンが、30Aでの配管選定は排水継手がこのサイズからなのでこの様にしてみました。 > 私には判断がつきません。(ごめんなさいお役に立てません) >> ただ塩ビですか・・・水が通るのでその方がよいのでしょうね。 > >気になるのですが塩ビで何かまずい事でもあるのでしょうか? 前に似たような話がありましたが、塩ビの材質の特性上クリープ破壊を起こしやすい材質なので・・・。今回の程度ならそれほど問題にはならないと思います。 要は、進行性の塑性変形を起こしやすいのです。 塩ビの板を繰り返し折り曲げた場合には金属より早く折れますよね。そのことをさしています。吸引の場合、内水圧管よりも差圧変動が大きいので合成樹脂間は適さないのかなとも思うのですが、水にたいする腐食を考えると・・・。(ごめんなさいお役に立てません) |
| > 吸引のバキュームは途中で口径を変更すると流速が変わること、口径が太いと吸引力を確保するための真空度を確保するために起動からタイムラグが出ること以上の理由からあまり中間で口径を変更しないほうが良いといわれています。 これからの施工、これらの事を留意しながら施工していきたいと思います。 返信ありがとうございました。 |
| いつも熱心なご投稿と、向学心を敬服しております。 さて、歯科医院の場合患者さんの口の中に入れて吸い取る バキューム(排唾管)と、技工用のバキュームがありますが 排唾管の場合、流速が必要な為、あまり太くしない方がベターです。 他に注意することは、継ぎ手は必ず同種の継ぎ手(VPならVP用継ぎ手)を 使うことと(当然のことですが)、曲がりは大曲がりを基本とします。 唾液等がスムースに流れて行くようにする為です。 技工用のそれは基本は同じですが、流量を必要としますので 診療用の物よりは太いです。 材質は塩ビ管で問題ないです。 以上、ご参考になれば幸いです。 くれぐれも免責事項をご確認ください!!!(W) |
| 返信誠にありがとうございます。 >いつも熱心なご投稿と、向学心を敬服しております。 私はデンスイさんの様な配管屋に成れればと思い月々精進している者です。(水道、ガス電気工事で) >排唾管の場合、流速が必要な為、あまり太くしない方がベターです。 >他に注意することは、継ぎ手は必ず同種の継ぎ手(VPならVP用継ぎ手)を >使うことと(当然のことですが)、曲がりは大曲がりを基本とします。 >唾液等がスムースに流れて行くようにする為です。 DV(排水用)関係なしに小口径が良いのでしょうか?撤去作業時に詰まってはいないのですがTSだと段差があり少量の固形物が配管底部に付着していたのですが。 >以上、ご参考になれば幸いです。 心強い、ご回答でした。 >くれぐれも免責事項をご確認ください!!!(W) どの様な所がマズカッタのでしょうか?少しだけ教えてもらえないでしょうか? |
| >DV(排水用)関係なしに小口径が良いのでしょうか?撤去作業時に詰まってはいないのですがTSだと段差があり少量の固形物が配管底部に付着していたのですが。 説明不足でした。済みません。 勿論、DV継ぎ手です。(TS は念頭にありませんでした。) サイズ的にTS を使用する場合は、内部の面取りを十分に やって、できるだけ段差を少なくするようにした方が良いです。 以上、ご参考になれば幸いです。 |
| 返信ありがとうございます。 >説明不足でした。済みません。 >勿論、DV継ぎ手です。(TS は念頭にありませんでした。) 私も説明不足でした。スイマセンでした。 >>DV(排水用)関係なしに小口径が良いのでしょうか? としたのは、 30Aが排水継手(JISでの)の境界でこれより小口径はTS継手になると思うので、30Aで段差なしを使用するのか。OR 吸引力を上げる20A TSを使用するのかという疑問文でした。 |
| >30Aが排水継手(JISでの)の境界でこれより小口径はTS継手になると思うので、30Aで段差なしを使用するのか。OR 吸引力を上げる20A TSを使用するのかという疑問文でした。 30Aで良いと思います。 以下、独り言ですが 最近は食器洗浄機排水用の継ぎ手がありますが、コレなんか 使えないものかな?、などと考えていました。 |
| 返信ありがとうございます。 >最近は食器洗浄機排水用の継ぎ手がありますが、コレなんか >使えないものかな?、などと考えていました。 今秋、歯科の話が有るので(見積もり段階ですが)、取れたときは施工試してみます。 |
| >>くれぐれも免責事項をご確認ください!!!(W) すごく気になり、読み返してみました。 確認不足でした。 了解です。 再度、心強い返信ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━