Page 1635 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼東電借室の換気量計算について つかみつみのかな 07/6/26(火) 19:05 ┣Re:東電借室の換気量計算について 裕次郎 07/6/26(火) 21:56 ┃ ┗Re:東電借室の換気量計算について まくん 07/6/29(金) 12:45 ┣Re:東電借室の換気量計算について ビビリ屋 07/6/27(水) 9:39 ┗Re:東電借室の換気量計算について つ 07/6/27(水) 16:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 東電借室の換気量計算について ■名前 : つかみつみのかな ■日付 : 07/6/26(火) 19:05 -------------------------------------------------------------------------
| 15年経過しているマンションのリニューアルに携わっています。 ガス給湯器からエコキュートに変換するため、借室の容量が増えるとのことで、 第3種換気のファンも能力増になると思うのですが、現在資料がありません。 簡単な表や、計算書があれば教えてください。 |
| >15年経過しているマンションのリニューアルに携わっています。 >ガス給湯器からエコキュートに変換するため、借室の容量が増えるとのことで、 >第3種換気のファンも能力増になると思うのですが、現在資料がありません。 >簡単な表や、計算書があれば教えてください。 一番間違いないのは、東電に協議に行って決めること。 それが出来ないのなら、変圧器の容量と発生熱量、外気との温度差から計算して出します。 qs Q=−−−−−−−−−−− 0.28(tr−to) Q:必要換気量 (m3/h) qs:発熱量(変圧器容量×力率(90%くらい)×2〜3%) (kcal) tr:設定室温(40度くらい) to:外気温 (32度くらい) |
| >一番間違いないのは、東電に協議に行って決めること。 >それが出来ないのなら、変圧器の容量と発生熱量、外気との温度差から計算して出します。 > qs >Q=−−−−−−−−−−− > 0.28(tr−to) > >Q:必要換気量 (m3/h) >qs:発熱量(変圧器容量×力率(90%くらい)×2〜3%) (kcal) >tr:設定室温(40度くらい) >to:外気温 (32度くらい) 0.28を0.33にすれば、Wのままで行けますよね。 |
| おはようございます。 計算式に関しては裕次郎さんが説明されておりますので 省かせて頂も巣。 発熱量に関しては所轄の電力会社で確認された方が宜しいかと思います。 以前中電の管轄内で確認致しましたら75KVAで1台当り770Kcal/h程 見込む様指示され設計基準などの文献に載っている数値と少し違うなあと 感じた事を記憶しております。 |
| 裕次郎さん、ビビリ屋さんありがとうございます。 デベロッパーからの依頼の為東電との協議まで辿り着けるかわかりませんが、 参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━