Page 1643 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか? kazu君 07/7/14(土) 19:52 ┣Re:空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか? 北品川庄司 07/7/14(土) 21:45 ┣Re:空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか? ゆったか 07/7/15(日) 10:01 ┃ ┗訂正 ゆったか 07/7/15(日) 10:37 ┗Re:空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか? 裕次郎 07/7/15(日) 22:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか? ■名前 : kazu君 ■日付 : 07/7/14(土) 19:52 -------------------------------------------------------------------------
| 空調機の電気配線の設計をしたいのですが、簡単なはやみ表があれば教えてください。 |
| >空調機の電気配線の設計をしたいのですが、簡単なはやみ表があれば教えてください。 意味がよくわかりません! http://www.setsubi-forum.jp/chuijikou.html を1000回くらい読んだ上で 5W1Hで質問しなおしていただけるとありがたいです。 |
| >空調機の電気配線の設計をしたいのですが、簡単なはやみ表があれば教えてください。 御自分で作られたほうがいいですよ。 各メーカーの設計資料等を集めて。(カタログにものっているとおもいます。) 圧縮機が一定速であれば、内線規定で一様に設計できますが、 同じ空調能力でも、インバーターの場合、各メーカーで電気配線等の選定が違います。 内線規定であれ、インバーター機であれ、基本は電流値なのは変わりません。 インバーター機の電気設計は、最大電流値から、内線規定にて選定しているようです。 ただし、各メーカーで安全率が違うのか、ブレーカの選定等に違いがあるようです。 2年前の官庁物件で、設計のブレーカ容量とメーカーの設計資料のブレーカ容量が2サイズ違っていたので、メーカーに聴いたところ、 「内線規定にインバーターの取扱いがないため、配線やブレーカの容量の選定は、電流値より、内線規定にそって選定している。」 と回答をもらったことがあります。 |
| 内線規定にて、設計すればよいのではないでしょうか。 多少なりとも大きくなるかもしれませんが。 あとは、実際に施工に入って、空調機メーカーが決定したら、メーカーの設計資料にて見直しすればよいとおもいます。 |
| ダイキン・三菱電機あたりなら、主要空調機の配線方法はネットからDL(PDF)出来ます。 それでもダメであれば、カタログではなくて「技術資料」取り寄せましょう。 電気配線のやり方が詳しく書いてあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━