Page 1647 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吸音材の重ね貼りした場合の吸音率 空調新米 07/7/18(水) 17:58 ┣Re:吸音材の重ね貼りした場合の吸音率 みっちゃん 07/7/19(木) 17:42 ┗こんなモンでしょう 騒音屋 07/7/20(金) 16:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吸音材の重ね貼りした場合の吸音率 ■名前 : 空調新米 ■日付 : 07/7/18(水) 17:58 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。こちらのサイトを知人から紹介してもらい、質問させていただきました。現在、送風機の防音ボックスの設計をするところなんですが、グラスウールのガラスクロス貼り(t100)をボックスの内側に貼るつもりですが、施工性を考えて(t50)の2重貼りにしようと考えております。 しかし、消音量の計算をする際に必要な吸音率のデータをどうすればいいのかわからずに、困っております。 (t50 裸)のデータと(t50 ガラスクロス貼り)のデータを単純に足していいものか、平均をとるものか。。。。 どう計算すればよいのでしょうか? ご存知の方、ぜひご教示お願い致します。 |
| >はじめまして。こちらのサイトを知人から紹介してもらい、質問させていただきました。現在、送風機の防音ボックスの設計をするところなんですが、グラスウールのガラスクロス貼り(t100)をボックスの内側に貼るつもりですが、施工性を考えて(t50)の2重貼りにしようと考えております。 >しかし、消音量の計算をする際に必要な吸音率のデータをどうすればいいのかわからずに、困っております。 >(t50 裸)のデータと(t50 ガラスクロス貼り)のデータを単純に足していいものか、平均をとるものか。。。。 > 貴方、吸音率って簡単にいわれるけど、意味理解されていますか。 問題にしたいのは、透過波なの反射波なの。周波数は。オクターブ分析の各周波における誤差の許容率は。評価スケールはAなのCなの。 この当りがどうでもいいのなら、どうでもいい程度の話ですが。 厳密には表面に於ける反射波の扱い。二層の間に於ける気相の扱い。二層固定点における伝達などをどのように考慮するかによります。 又音源が何かにも大きく関係します。 |
| 所詮1.3倍違っても最大1dB,2倍違っても最大3dBの差です。 ↓こんなもんでエエんとちゃいますか? 125Hz:0.35 250Hz:0.65 500Hz:0.90 1kHz:0.90 2kHz:0.85 4kHz:0.90 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━