Page 1655 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼HEPAフィルターの減音量 設備屋の若造 07/7/30(月) 13:17 ┣Re:HEPAフィルターの減音量 みっちゃん 07/7/30(月) 13:54 ┃ ┗Re:HEPAフィルターの減音量 設備屋の若造 07/7/30(月) 14:16 ┃ ┗Re:HEPAフィルターの減音量 みっちゃん 07/7/30(月) 16:38 ┃ ┗Re:HEPAフィルターの減音量 設備屋の若造 07/7/30(月) 17:13 ┗Re:HEPAフィルターの減音量 騒音屋 07/7/30(月) 17:29 ┗Re:HEPAフィルターの減音量 設備屋の若造 07/7/30(月) 17:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : HEPAフィルターの減音量 ■名前 : 設備屋の若造 ■日付 : 07/7/30(月) 13:17 -------------------------------------------------------------------------
| いつもお世話になっております。 このたび騒音計算をすることになったのですが、 末端のHEPAフィルタユニットの減音量(音の減衰量)が不明です。 騒音計算は『空気調和設備 計画設計の実務の知識 オーム社出版局発行』をもとに 進めております。 どんな資料で検討するといいかご存知の方いらっしゃいませんか? よろしくお願い致します。 |
| >このたび騒音計算をすることになったのですが、末端のHEPAフィルタユニットの減音量(音の減衰量)が不明です。 >騒音計算は『空気調和設備 計画設計の実務の知識 オーム社出版局発行』をもとに進めております。 >どんな資料で検討するといいかご存知の方いらっしゃいませんか? > こればかりは、メーカにデーターがあるか問い合わせするか、実測データーをご自分で取るしか手段がないのでは。 |
| > こればかりは、メーカにデーターがあるか問い合わせするか、実測データーをご自分で取るしか手段がないのでは。 早速の返信ありがとうございます。 みっちゃんさんにはいつもいつも助けて頂いております^^ やはり実測データが元になりますよね。。。 片っ端からフィルターメーカーに問い合わせてはいるのですが・・・ 音の測定は発生源じゃないのでやらないそうです。 あとは、消音器メーカーに問い合わせるのも一つの手段でしょうか? 最悪、音は減る方向なので無視して計算するのも手かなと思っております。 今のところ消音エルボ数個で済みそうなので、 工事費が合わないようなら微々たるものですがVEで提案しようかとも思います。 知っていることを知っているというのは簡単なんですが、 知らないものは自分の知らないなにかに載っていたりするんじゃないかと 不安になりますね・・・。 まだ、他にこんなのありますというのをご存知の方いらっしゃいましたら、 お願いします。 |
| >片っ端からフィルターメーカーに問い合わせてはいるのですが・・・ >音の測定は発生源じゃないのでやらないそうです。 >あとは、消音器メーカーに問い合わせるのも一つの手段でしょうか? >最悪、音は減る方向なので無視して計算するのも手かなと思っております。 > >知っていることを知っているというのは簡単なんですが、 >知らないものは自分の知らないなにかに載っていたりするんじゃないかと >不安になりますね・・・。 > >まだ、他にこんなのありますというのをご存知の方いらっしゃいましたら、 >お願いします。 いい加減で推定するなら、フィルターと同等の厚さを持つ紙とか膜と過と同等と推定するのも一つの方法ではあると思いますが。 |
| > いい加減で推定するなら、フィルターと同等の厚さを持つ紙とか膜と過と同等と推定するのも一つの方法ではあると思いますが。 紙ですか・・・。紙の減音量をどうやって調べればいいのか検討もつきません。 少し調べてみます。 同等品として何かの値を使うのは考えてみたのですが、 まず、なにが同等かという検討がつかなかったもので、 音が減る方向だからと無視してしまいました。 また、色々ネットやら本やら漁ってみます。 ありがとうございました^^ |
| たぶん,資料・文献を探しても出ていないと思います。 経験値でよろしければ,↓こんなモンでしょう。 (保証はできませんが,安全をみた数値です) 125Hz:0dB 250Hz:0dB 500Hz:1dB 1kHz:4dB 2kHz:5dB 4kHz:7dB |
| 早い返答ありがとうございます。 頂いた数値を目安に、自分で説明できる根拠を探してみます。 目標が出来て良かったです^^ 無理やりな説明にならないよう気をつけてやらないと痛い目みそうですが・・・。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━