Page 1664 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼全熱交換器の排気を廊下に出すのはありですか? mozart 07/8/7(火) 2:22 ┗Re:全熱交換器の排気を廊下に出すのはありですか? hatomori 07/8/7(火) 5:23 ┗Re:全熱交換器の排気を廊下に出すのはありですか? mozart 07/8/7(火) 9:42 ┗Re:全熱交換器の排気を廊下に出すのはありですか? hatomori 07/8/7(火) 10:19 ┗Re:全熱交換器の排気を廊下に出すのはありですか? mozart 07/8/7(火) 10:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 全熱交換器の排気を廊下に出すのはありですか? ■名前 : mozart ■日付 : 07/8/7(火) 2:22 -------------------------------------------------------------------------
| わからない事づくしで設計をやっている今日この頃です。 ふと思ったのですが事務所なんかで同じ階の外壁に排気用貫通が出来ないため、全熱交換器の排気を廊下にだして、それを廊下天井の排気系統吸込(排気ファンは屋上として)から引くのは良案でしょうか? ちなみに便所・湯沸排気などともエアバランスを図り、非空調である廊下も少しは温度が下がるのではと浅はかな考えを起こしているのですが。 みなさまご意見宜しくお願いします。 |
| よく用いる手法です。良否は別として、エアーバランスの観点から採用する 場合が多いです。 |
| hatomori様 早速の回答ありがとうございます。 世間知らずでした。 ただ、エアバランス的なものは期待出来ますが、 廊下に排気をすれば空調効果は実際あるのでしょうか。 基本的にはOAと熱交換したあとの空気ですから。 何卒宜しくお願い致します。 |
| 全熱交換器からのEAは外気温度より2〜3度は低いだけですから 空調効果(室温が下がる)はあまり期待しないほうが良いのでは ないでしょうか。 |
| >全熱交換器からのEAは外気温度より2〜3度は低いだけですから >空調効果(室温が下がる)はあまり期待しないほうが良いのでは >ないでしょうか。 やっぱりそうですか。 どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━