Page 1668 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼廊下の排煙は必要か mozart 07/8/10(金) 13:56 ┣Re:廊下の排煙は必要か hatomori 07/8/10(金) 15:43 ┃ ┗Re:廊下の排煙は必要か mozart 07/8/10(金) 19:10 ┗Re:廊下の排煙は必要か bell 07/8/10(金) 18:26 ┗Re:廊下の排煙は必要か mozart 07/8/10(金) 19:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 廊下の排煙は必要か ■名前 : mozart ■日付 : 07/8/10(金) 13:56 -------------------------------------------------------------------------
| たびたび投稿して申し訳ありません。 今回も宜しくお願いします。 初歩の初歩なんですが、建築基準法上、廊下に排煙設備が必要とかかれている箇所がどうにも見あたりません。私が見逃しているかうまく解釈できていないと思うのですが、どの部分に記載があるか御教示願います。何卒宜しくお願い致します。 |
| 廊下は、不要とは書かれていないので、必要ではないですか。 |
| hatomori様 どうもありがとうございます。 基本的にはそうなるんですね。 |
| たとえば・・・・ 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物・・・・・ 建築物とあるので建築物の部分は全て該当するという事になります。 |
| bell様 貴重なご意見ありがとうございます。 これからはかかれている内容に注意して、もっと考えて読む様にします。 お恥ずかしい話で申し訳ありません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━