Page 1670 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼令8区画壁(床)の埋設配管について 電気工事屋 07/8/9(木) 11:03 ┗Re:令8区画壁(床)の埋設配管について どんちゃん 07/8/10(金) 12:43 ┗Re:令8区画壁(床)の埋設配管について 電気工事屋 07/8/10(金) 12:59 ┣Re:令8区画壁(床)の埋設配管について みっちゃん 07/8/11(土) 22:54 ┗Re:令8区画壁(床)の埋設配管について 北品川庄司 07/8/12(日) 9:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 令8区画壁(床)の埋設配管について ■名前 : 電気工事屋 ■日付 : 07/8/9(木) 11:03 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 ご存知の方、いらっしゃいましたらご教授お願いいたします。 鉄骨造の2階建て店舗で、2階のスラブが令8区画壁(床)とされています。 スラブはQLデッキ+コンクリ厚150mmです。 このスラブに合成樹脂管(CD管、PF管)を、1階天井間の渡り配管として入れるのは問題ないでしょうか? 感知器用露出配管の手間を省いて、先行で打ち込み配管をしておこうと考えています。 1階から2階への貫通は不可ということは調べてわかったのですが、この件にかんしてはわかりませんでした。 |
| 問題ないですよ。 心配なら所轄消防へ行きましょう。 |
| >問題ないですよ。 >心配なら所轄消防へ行きましょう。 お返事ありがとうございます。 施工日と消防最初の協議が重なってしまって施工図と段取りに行き詰っておりました。 施工は進めて協議できちんと確認しようと思います。 |
| >施工日と消防最初の協議が重なってしまって施工図と段取りに行き詰っておりました。 >施工は進めて協議できちんと確認しようと思います。 失礼ですが、考え方が大きく間違っていますよ。(遅いですが) 施工を進めて、間違っていれば手直しです。場合によっては取り返しがつかないこともあります。確認できない場合には、現場を動かすことをとめるのが基本的なルールと思いますが。 |
| みっちゃん氏の言われるとうり 協議を後回しというのは良くありません 手直しほど時間と労力のかかるものはありませんし インチキ工事をやっている業者と思われかねません 現場では現場ごとの他人にはわからない苦労があると 思いますが その苦労の上塗りになってしまいます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━