Page 1680 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内プールの換気設備について プール設計中 07/8/29(水) 10:51 ┗Re:屋内プールの換気設備について ゆったか 07/8/29(水) 20:45 ┗Re:屋内プールの換気設備について プール設計中 07/8/30(木) 9:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内プールの換気設備について ■名前 : プール設計中 ■日付 : 07/8/29(水) 10:51 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、屋内プールの設備設計をしていますが、この種の設備を初めてする為、換気風量について考えています。 以前に、「会議室」で同様のはなしがあり1〜4回/hとありましたが、根拠がわからない為、採用できません。 建築設備設計基準(平成18年版)のシャワー室とすると5回/hですが、用途が異なる為、この回数も疑問です。 又、空気調和衛生工学便覧第12版(チョット古い)の6.応用編P242で除去水蒸気量と室内水蒸気発生量から算出しようと思ったのですが、Gf(送風空気量[kg/h])/Ap(プール水面積[�u])から、換気風量[m3/h](恥ずかしながら)を算出できません。 どなたか、ご存知でしたら教えてください。 |
| プールの換気量については、 �@ プール室の最大人数から求めた必要外気量 �A プール水面から蒸発する塩素の空気中濃度を許容臭覚値以下にするのに必要な量 上記の�@、�Aで大きい方の換気量にすると、建築の設備担当に頂いた資料で計画しましたが、資料の出所がわかりません。 �@は一般的な人員による換気計算で求められますが、�Aの塩素濃度の計算の資料が見つかりませんでした。 でも、その時、計画した計算結果は、 �@ 6,000m3/h(3回/h程度) �A 30m3/h でしたので、�@で計画すれば問題ないと思います。 あと、塩素の比重は、2.474 と重いので、プールの排気は低い位置で排気(吸込み )できるように計画する方が良いようです。 |
| ご回答有難うございました。 換気回数で算出します。 塩素の比重は大変参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━