Page 1696 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼遮音について 建豚 07/9/15(土) 21:37 ┗Re:遮音について 騒音屋 07/9/19(水) 17:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 遮音について ■名前 : 建豚 ■日付 : 07/9/15(土) 21:37 -------------------------------------------------------------------------
| 音楽ホールなどの吹出しダクトに遮音シートを貼ってほしいと言う依頼があり、 貼れば受音点でどれぐらいのSPLになるか計算してくれと言われました。 色々調べたのですが計算式が載っていなく、計算式を教えてください。 ヨロシク願いいたします。 |
| 音に詳しくない方には,かなり難しい計算になります。 【ダクトの遮音施工が,効果を発揮する条件】 1.ダクト外板からの透過音が支配的であり,吹出口吸込口からの騒音や, 躯体壁の透過音,振動音などは無視できるくらいに消音されていること 2.ダクトの板振動が発生していないこと 3.スキ間無く,完全に遮音シートを施工できること 【計算方法:施工済みの場合】 1.現状のホール内の騒音を測定する 2.遮音シートの透過損失の0.6掛け程度を,測定値から減じる 【計算方法:未施工の場合】 *ダクト系の消音計算は行えますか?遮音シートの効果計算の以前に, これができなければ,計算は無理です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━