Page 1707 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼再加熱可能なヒートポンプ給湯機 ぐりこ 07/10/10(水) 11:33 ┣Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機 ゆったか 07/10/10(水) 12:30 ┣Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機 こてつ 07/10/10(水) 15:09 ┗Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機 ぐりこ 07/10/10(水) 17:07 ┗Re:再加熱可能なヒートポンプ給湯機 RIKU 07/10/10(水) 18:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 再加熱可能なヒートポンプ給湯機 ■名前 : ぐりこ ■日付 : 07/10/10(水) 11:33 -------------------------------------------------------------------------
| ある老人福祉施設で、灯油ボイラをHP給湯機に更新する計画を 立てています。 この施設、お風呂のお湯をろ過・殺菌して、再循環しているため、 再加熱可能なHP給湯機が必要になりました。 循環水の再加熱が可能なHP給湯機を知っている方は 教えていただけないでしょうか? 東芝・日立のHP給湯機は無理だと言う話でした。 (東芝は、再加熱可能なHP給湯機を出しているようですが、 かなり出力が大きくないと適応しないようです) 私の知っている限りでは、 三菱電機のヒートポンプチラーか ゼネラルヒートポンプのものしかありません。 よろしくお願いします。 |
| 答えにはなりませんが ヒートポンプ・蓄熱センター http://www.hptcj.or.jp/index.html で用途と能力等ででメーカーを絞ってみては。 あとは、いろんなメーカーに問い合わせてみるしかないでしょう。 メーカー側で、今回のケースは需要があると思えば、話にのってくるのではないでしょうか。 雑談ですが、 あるキュウシュウの電気温水器(エコキュートも作ってる)メーカーに「タイマーを内蔵したいので改造できますか」と相談したら、「開発費をいただけるなら検討してもいいですが」との返事で「開発費は ん十万〜ん百万 です」と即答でした。20万もしない電気温水器にタイマーをつけるだけなのに・・・とならない事を祈ります。 |
| CO2冷媒で、循環給湯可能なのは東芝キャリアと前川製作所で、 いずれも大型です。 冷媒がR407Cでは以下のメーカーがあります。 http://www.science-inc.jp/heat-pump/index.html 同規模のCO2冷媒(業務用エコキュート)と比べコストはかなり 高いです。 |
| 丁寧なご返答どうもありがとうございます。 HP給湯機は 家庭用は追い炊き機能付があるのに、 業務用は再加熱式がなかなか無いですね。 技術的に難しいのでしょうか? 重ね重ねご返答ありがとうございます。 |
| >HP給湯機は >家庭用は追い炊き機能付があるのに、 差し湯方式だからです。(ヒント) >業務用は再加熱式がなかなか無いですね。 ろ過しても風呂湯そのままではヒートポンプ給湯機の熱交換器が・・・。 >技術的に難しいのでしょうか? つなげるのは簡単だけど熱交換効率維持が・・・。 (ヒント)再熱を高温水差し湯方式なら・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━