Page 171 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼住宅の厨房ダクト下方排気について motoGB 03/5/29(木) 11:06 ┗Re:住宅の厨房ダクト下方排気について boa 03/5/30(金) 8:23 ┗Re:住宅の厨房ダクト下方排気について motoGB 03/5/30(金) 14:31 ┗Re:住宅の厨房ダクト下方排気について boa 03/5/30(金) 20:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 住宅の厨房ダクト下方排気について ■名前 : motoGB ■日付 : 03/5/29(木) 11:06 -------------------------------------------------------------------------
| 川崎にメゾネットの集合住宅を計画しています。 直天のため、厨房排気を露出させないように 1.上層の床下にて下方排気。 2.同層にて、床下までダクトを立下げ、下方排気。 を考えています。 これは、可能でしょうか? また、1.の場合にはFD等必要になるのでしょうか? |
| >直天のため、厨房排気を露出させないように >1.上層の床下にて下方排気。 >2.同層にて、床下までダクトを立下げ、下方排気。 >を考えています。 >これは、可能でしょうか? >また、1.の場合にはFD等必要になるのでしょうか? 1.について,直天とのお話ですが,床下ふところ内でダクトが納まるのですか? FDの設置については,水平区画であれば必要だと思います。ただFDを床下ふところ内 に納めるのは,厳しいのではないでしょうか?(法的にFD長さ寸法が決まっていると思い ますが・・・)フード内に取り付けるタイプもあるので,参考にしてみて下さい。 2.について,立下ダクトが室内露出または屋外露出ということでしょうか?(ダクト横引きは しないという意味?)でしょうか? 1.2.共排気FANはどのようなもので考えていますか? |
| boaさん、ありがとうございます。 まず、今回の計画では、ダクトを天井露出しないために 床下のスペースは十分に確保します。 1.FDについては、取付必要スペース、フード内に取付けるタイプを調べてみます。 2.室内にダクト立下りスペースを確保し、床下にて外壁までダクティングします。 1.2.共排気FANは、通常の天井扇を考えていますが、 何か問題があればご指摘お願いします。 |
| >1.FDについては、取付必要スペース、フード内に取付けるタイプを調べてみます。 >2.室内にダクト立下りスペースを確保し、床下にて外壁までダクティングします。 > >1.2.共排気FANは、通常の天井扇を考えていますが、 >何か問題があればご指摘お願いします。 業務用厨房のBOXフード等内に取付ける「グリスフィルター」ってご存じですか?数社から 販売されてます。そのグリスフィルターと同じメーカーで,グリスフィルターとフードの間に挟み込むよ うな取付方法になるのですが・・・。 今のお話ですと,排気FANが天井扇ですよね〜。上記FDはダクト接続タイプですので,取付 は不可能です。 ストレート型の中間FAN等にして,FAN用の床下点検口を付ける等しないといけないです ね。 住宅程度であれば問題ないのかもしれませんが,天井扇は機外静圧もないですし, あまり個人的にはおすすめでないです。 フード自体が壁に面していれば,そのまま壁付扇っていう手もありますが・・・ 以上,参考にしてみて下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━